谁说说防雷接地断接卡子有什么用该注意什么的啊?



				
				
2014兔兔
81450 次浏览 2024-05-29 提问
132

最新回答 (4条回答)

2024-05-29 回答

(1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为10mm,通常用16mm)或扁钢(最小截面为25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。(2)断接卡并非一定要设置在1.5~1.8m处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在1.5~1.8m处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地300~400mm)。当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。

2024-05-29 回答

防雷装置的组成:接闪器、引下线和接地装置!断接卡子的作用:在测试接地电阻值的时候断开其他相关连接,保证测试阻值和电气连接真实有效!接地端:和接地体连接的端子为接地端子。材质根据导线的材质而定。大多为铜质,但也有铜铝过渡端子。主要采用纯铜或者防腐不锈钢进行铸造直接灌注在电缆槽或其他混凝土制品中,广泛被石油化,电气化高速铁路,变电站等领域采用。希望我的回答可以帮到您。

2024-05-29 回答

防雷接地测试点要装断接卡,当利用建筑物内的钢筋作为引下线的话,要在防雷接地测试点引出测试线。断接卡子起的作用是可将避雷引上线与接地体断开,以利于测量接地体的接地电阻值.接地测试点:就是测量接地电阻预留用的.简单说断接卡的设置点就是为了接地电阻测试方便,其实就是接地电阻测试点!

