铜接地绞线敷设方法谁了解具体流程是?



				
				
建安五金
32184 次浏览 2024-05-27 提问
65

最新回答 (3条回答)

2024-05-27 回答

1、铜包钢绞线由建筑物内引出接地线断接卡子及穿墙做法:先将保护套管预埋在墙内,然后将接地极焊接在一起,另一端接地线通过保护套管引至室内,用螺栓与室内接地线连接。2、铜包钢绞线避雷引下线安装:引下线不论敷设在建筑物还是构筑物上,均需要预先埋设支架,而后将引下线用螺栓固定于支架上,引至距地坪2米处用套管保护,并做断接卡子,以便测量接地电阻使用。3、铜包钢绞线水平敷设接地装置安装方法:此种做法在他土壤条件极差的山石地区采用,沟内全部换成黄粘土,并分层夯实。换土沟的尺寸除设计另有要求外,一般沟长15米,接地极埋设深度为1、5米。要求接地装置全部为镀锌扁钢,所有焊接点处均刷沥青。接地电阻应小于4欧姆,超过时应补增接地装置的长度。接地极沟距建筑物不小于3米。4、钢管接地极安装:安装方法同角钢接地极,只是材质不同。钢管的一头也要削尖,方法有两种,采用锯口或锻造。铜包钢绞线能够适用于南方酸雨地区、北方与西北方风少二氧化硫较重的地区。其防腐年限能够铜绞线同步。5、铜包钢绞线强绳索,使用电气化接触网上,不管做为主要绳索和辅助绳索,都有较强的生命力,都是铜的接触面,简化了接触网结构,减少了不必要的配套金具。具有较强的防腐性能。同时具有较强的导电性能。从性能价格比上来看,具有非常强的竞争力。

(1)施工准备A、技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施式技术要求,熟悉接地网施工规范。B、材料准备“根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查。C、人员组织:技术人员,安全、质量负责人,焊工及安装人员。D、机具准备:电焊机、切割机、气焊、接地沟开挖用机械设备或工具等。(2)接地沟开挖A、根据主接地网的设计图纸对住接地网敷设位置、网格大小进行放线。B、按照设计或规范要求的接地深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,且留有一定的裕度。C、接地沟宜按场地或分区进行开挖,以便记录完成情况,同时确保现场的文明施工。(3)垂直接地体加工A、按照设计或规范要求长度进行垂直接地体的加工。B、镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面在设前需进行防腐处理。C、为了便于垂直接地体按照,垂直接地体的下端部应加工成锥形。D、为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加固。(4)垂直接地体的安装A、按照设计图纸的位置安装垂直接地体。B、为了便于垂直接地体与水平接地体塔接处的焊接,宜在垂直接地体未埋入接地沟之前在垂直体上焊接一段水平接地体,水平接地体必须预制成弧形或直角形与垂直接地体进行塔接。C、铜棒、铜包钢垂直接地体与水平接地体焊接可靠。D、垂直接地体上端的埋入深度必须满足设计或规范要求,按照结束后在上端敲击部位进行防腐处理。E、垂直接地体的间距应大于其长度的2倍,且不应小于5m。(5)主接地网敷设、焊接A、接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6米。B、接地网的连接方式应符合设计要求,一般采用焊接,焊接必须牢固、无虚焊。C、钢接地体的塔接应使用接焊。D、裸铜胶线与铜排接地体的焊接采用热熔焊方法。(6)主接地网防腐(7)隐蔽工程验收及接地沟土回填接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填工作。在接地沟回填土前必须经过监理人员验收签证,合格后方可进行回填工作,同时做好隐蔽工程的记录。回填土不得夹有石块和建筑垃圾,外取土壤不可有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。(8)设备接地安装A、与设备连接的接地体应采用螺栓塔接,塔接面要求紧密,不得留有缝隙。B、设备接地体应能使引下线接地体横平竖直、工艺美观。C、要求两点接地的设备,两根引上接地体应与不同网格的接地网或接地干线连接。D、电气设备的接地应以单独的接地体与接地网相连,不得在一个接地引线上串接几个电气设备。E、设备接地的高度、朝向应尽可能一致。F、集中接地的引上线应做一定的标识,区别于主接地引上线。G、高压配电间高、低压配电屏柜,静止补偿装置,设备和围栏等门的胶链处应采用软铜线连接,保证接地的良好。(9)接地标识A、全所黄绿接地漆的间隔宽度一致,顺序一致。B、随着接地网规格的增大,接地漆的间隔宽度应做一定的调整。C、明敷的接地在长度很长时不宜全部进行接地标识。(10)实验A、进行工频接地电阻测试。B、雨后不应立即进行工频接地电阻的测试,测试的结果必须符合设计要求。(11)质量验收

相关问题

页面运行时间: 0.10680198669434 秒