完整的型号规格表示法\\r\\n因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:①将主干电缆和支线电缆分别表示,\\r\\n如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95\\r\\n0.6/1KV\\r\\n支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16\\r\\n0.6/1KV\\r\\n这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同\\r\\n②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4\\r\\n电线电缆规格\\r\\n*(1*185/25)\\r\\n+1*95/16\\r\\n0.6/1KV\\r\\n这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略。\\r\\n一\\r\\n电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号\\r\\n1)\\r\\n类别:H——市内通信电缆\\r\\nHP——配线电缆\\r\\nHJ——局用电缆\\r\\n
(2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘\\r\\nYF——泡沫聚烯烃绝缘\\r\\nYP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘\\r\\n
(3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套\\r\\nS——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套\\r\\nV——聚氯乙烯护套\\r\\n

2024-04-29 回答

BVR黄绿接地线型号“BVR黄绿接地线型号对数通信电缆HYA产品介绍:53型机械保护层可以加到任何结构的电缆上,以增加电缆的机械强度,提高防侵蚀能力,是为易受机械破坏及及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设,更适用于岩石地区的直埋敷设。希望能帮到你,望采纳。

2024-04-29 回答

走线架安装有哪些规范:
(一)作业条件
1、技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。
2、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:
(1)电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
(2)电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。
(3)梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。
(4)桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。
(5)电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:①桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。②电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③控制电缆桥架间不应小于0.2m。④弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。
(6)下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。①1kv以上和1kv以下的电缆。②强电、弱点、控制电缆③应急照明灯和其他照明电缆④向一级负荷供电的双路电源电缆
(7)几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。
(8)电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
(9)电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。
(10)缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
(11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施,
(13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线,
(14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理,
(15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。
(16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。