问下各位防雷接地如何施工有什么需要注意的呢?



				
				
Cindy森小蝶
77598 次浏览 2024-05-23 提问
42

最新回答 (4条回答)

2024-05-23 回答

一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω 一、二、类工业建筑防雷接地装置≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷接地装置≤10Ω 户外架空管道防雷接地装置≤20Ω 水塔、烟囱防雷接地装置≤30Ω 微波站、电视台的天线防雷接地装置≤5Ω 微波站、电视台的机房防雷接地装置≤1Ω 卫星地面站防雷接地装置≤1Ω 广播发射台天线塔的防雷接地装置≤0.5Ω 广播发射台发射机房的防雷接地装置≤10Ω 雷达实验调试场防雷接地≤1Ω 雷达天线于主机工作接地共用接地体≤1Ω

住宅防雷接地做法:住宅楼房的防雷接地是和整个大楼的接地网公用的。在住宅楼做基础施工时,要用40*4的镀锌扁铁围住宅楼焊接一圈。然后在住宅楼的四个角正负零50公分处设置防雷测试点。然后通过大楼的钢筋将接地线引到楼顶。行内称为引上线或者引下线。希望能够帮到你。

2024-05-23 回答

独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧。《接地装置安装》、《铁路数字微波通信工程设计规范》、《建筑物防雷设施安装》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50340-2004) 和《接地装置的施工和验收规范》(GB50169-2006),

相关问题

页面运行时间: 0.075192928314209 秒