家装水电验收国家标准如下:
1、一 般公司用的是外径为16MM的电管(也就是常说的4分管),我们公司电管一律用外径为20MM的电管(也就是常说的6分管),弯头一律用弧型弯头。 
2、检查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。以前的水管、线管、电线是否需要更换。 
3、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙的时候必须打眼穿墙过,以布完电线后线管弯头少于五处且易抽动为原则。 
4、在布水电路时,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得出现在同一槽内,水管和强电线管原则上不得出现交叉,水管和弱电线管如若出现交叉则水管必须从电管下部通过。 
5、混水伐的水口距离要正确和水平,所有水口与墙体平齐,混水固定阀水口中心距14.5cm,左热右冷。 
6、水试压,保持0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),20分钟不掉压,各上下试水畅通。

2024-06-01 回答

工程概况:道路全长500米,铺设管道采用平口DN600的管道。竣工验收程序:
一、本工程已具备竣工验收条件
二、审阅施工、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明”
三、确定验收组成员名单,并召开会议制定验收方案。竣工验收内容:
一、由建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程情况、建设质量状况、合同履约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况;
二、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、设计及施工管理资料进行检查;
三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查;
四、验收组对检查结果进行汇总、讲评,并最后达成竣工验收意见,符合国家标准。竣工验收内容:
一、由乐陵市污水处理厂组织成立验收小组;
二、验收组成员分别由设计、施工、监理单位的有关负责人参加。竣工验收标准:我国现行法律、法规要求;我国现行工程建设强制性标准;《市政道路、桥梁、排水管道施工及验收规程》;设计图纸及变更设计资料;施工合同内容对设计单位评价:设计单位资质为丙级;设计单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准设计工作;设计单位对变更设计予以认可;实物质量符合设计图纸及有关设计文件。(公章)项目负责人:年月日对施工单位评价:施工单位资质为二级;施工单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准施工;对施工过程中的质量问题能及时整改;实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。(公章)项目负责人:年月日对监理单位评价:监理单位资质为乙级;监理单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准进行监理。已完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工标准。在对工程质量核定等级与现行标准相符,对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改,验收合格后方允许下道工序施工。(公章)项目负责人:年月日工程竣工验收意见:经建设单位组织验收,本工程符合下列要求:符合我国现行法律、法规要求;符合我国现行建设工程强制性标准规范要求;符合设计文件和施工合同要求;工程质量保证资料齐全。(公章)项目负责人:年月日工程质量验收结论:符合国家质量规范,同意使用!(公章)年月日

2024-06-01 回答

施工单位名称设计单位名称监理单位名称工程造价工程概况:道路全长500米,铺设管道采用平口DN600的管道。竣工验收程序:
A 、水工基层材料检查内容
1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定)
2 、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热
3 、水试压是否合格
4 、水管固定是否牢固,封补平、实
5 、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理
6 、出水口的高度及间距是否正确及符合客户要求(电器尺寸)
7 、卫生间地平及坡度是否合理,不泛水、积水,排水畅通
8 、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理
9 、水路与电、气路交叉时是否正确
10 、地漏定位及同边防水是否合格
11 、下水管坡度及浴缸排水是否封闭好且是硬管对准落水口
B 、收工时水路检查内容
1 、阀门安装正确,开启灵活、方便
2 、阀门及龙头接头处无渗水、漏水现象
3 、开关龙头、面盆、浴缸等洁具无污染、无破损、无划痕
4 、排水管道畅通
5 、墙面出水管的护盖严密、紧贴墙面
6 、卫生间台板边封闭是否严密、无渗水、漏水
7 、台盆与台板之间密封是否严密,台盆位置正确
C 、电路基层检查内容
1 、材料是否符合质量要求及客户要求
2 、电路排布是否合理、是否符合防火要求,空调、厨、卫专线分布
3 、线管、线盒固定是否合格,两者之间连接牢固
4 、线管之间,特别是地下部分不允许有接头
5 、强、弱电排布分路是否合理
6 、线路测试是否合格,各线之间阻值不小于 0.5 兆瓯
7 、增容后,配电箱的回路及各电器功率是否够用,各线路的线径是否符合要求
8 、线管的封补是否合格
9 、电路、水路、气路有交叉时是否合格
10 、开关、插座位置是否合理,使用是否方便、安全(柜下洗衣机)
D 、电路收工时检查内容
1 、所有线路接通、开关接触良好,工作正常
2 、灯具、电路及控制面板洁净
3 、控制面板及灯具安装牢固、方正、顶灯与顶面接触严密
4 、同一空间,控制面板、插座是否分别在同一高度;不同空间也力争同一高度
5 、开关与燃气管之间应尽量避开
6 、插座是否在左零右火上地线
7 、火线进开关、螺口灯头火线不得接外壳
8 、接灯线的接头充分接触牢固、绝缘恢复好。
希望我的回答,能给你带来帮助,谢谢!

2024-06-01 回答

1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。
2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。 
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。 
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 
6、卫生间插座应为防溅型。 
7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。 
8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。 
9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。 
10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。 
11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。 
12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。