dcs机柜接地有哪些要求标准要求是?



				
				
吊炸天1234
51005 次浏览 2024-06-18 提问
82

最新回答 (3条回答)

2024-06-18 回答

标准要求如下:DCS系统所有的操作员机柜、现场控制站机柜、端子柜等均应接保护地。保护地应接至汇流铜牌。DCS系统中信号电缆的屏蔽层应做屏蔽接地。屏蔽地应接至汇流铜牌,汇流铜牌再接到接地极。汇流铜牌的接地方法有两种:1.当厂区电气专业接地网接地电阻小于1Ω时,则可接厂区电气专业接地网。2.当厂区电气专业接地网接地电阻较大时,应独立设置接地系统,接地电阻小于4Ω。希望我的回答能够帮到你

1.1DCS接地分类在一般情况下,DCS控制系统需要两种接地:保护地和工作地(逻辑地、屏蔽地等)。对于装有安全栅防爆措施的系统如化工行业所用的系统,还要求有本安地。1.1.1保护地(CG,CabinetGrounding)是为了防止设备外壳的静电荷积累、避免造成人身伤害而采取的保护措施。DCS系统所有的操作员机柜、现场控制站机柜、打印机、端子柜等均应接保护地。保护地应接至厂区电气专业接地网,接地电阻小于4Ω。1.1.2逻辑地:也叫机器逻辑地、主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等的电源输出地。如CPU的正负5伏、正负12伏的负端。需要接入公共接地极。1.1.3屏蔽地(AG,AnalogGrounding)也叫模拟地,它可以把现场信号传输时所受到的干扰屏蔽掉,以提高信号精度。DCS系统中信号电缆的屏蔽层应做屏蔽接地。线缆屏蔽层必须一端接地,防止形成闭合回路干扰。铠装电缆的金属铠不应作为屏蔽保护接地,必须是铜丝网或镀铝屏蔽层接地。接入公共接地极。以上的内容仅供参考,希望能够帮到您。