问问电气安装电缆规范是什么需要注意哪些细节?



				
				
土豆0207
63739 次浏览 2024-05-25 提问
52

最新回答 (4条回答)

2024-05-25 回答

根据GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》的术语解释:建筑电气工程是为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。该规范里电气安装的内容几乎包含了变电站后级的所有电气工程,如变配电室、发电机、变压器、高压电缆等。但在日常的建筑电气安装中,内容没有这么广泛,一般仅包括电气动力安装、电气照明安装、防雷与接地。动力、照明仅局限于低压电(380/220V市电)的桥架安装、导管敷设、电线电缆敷设、配电箱(柜)安装,开关插座灯具安装;象水泵、风机、空调属水和暖工程,做电的不安装设备最多接接线通电源。防雷与接地:包括接地装置、引下线、接闪器安装、等电位联结;也包括变配电室内的接地装置和接地干线安装。有时候也会碰到柴油发电机安装。以上不仅仅是安装,也包括检测、调试、试运行(接地电阻、绝缘电阻测试、电气设备试运行、照明全负荷试运行等等)。火灾自动报警、联动系统及智能化工程虽然也在电气图纸上,但多数不属强电安装,由有资质的消防、安防单位安装。

《新编电气装置安装工程施工及验收规范》在原合编本的基础上做了一些如下修改:收入新替代标准4个,剔除废止标准3个;共收入14个标准、规范及条文说明。所收规范时间截止到2007年。本书面向电气工程师,相关专业技术人员。1电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)2电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)3电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149-90)4电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006)5电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-2006)6电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2006)7电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170-2006)8电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92)9电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB50172-92)10电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173-92)11电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)12电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范(GB50255-96)13电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范(GB50256-96)14电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范(GB50257-96)

2024-05-25 回答

可以参照标准GB/50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》标准中5.2.2电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1m。