通风与空调施工质量及验收标准?



				
				
不一样@016
6448 次浏览 2024-06-07 提问
126

最新回答 (3条回答)

2024-06-07 回答

不用担心这个空调的验收是有标准的,国家在02年出台了一个验收标准的,专门针对空调的,好像是规范GB50243-2002吧
空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤器单元和空气吹淋室等的安装位置应正确、固定牢固、连接严密,其偏差应符合有关条文的规定。高效过滤器与风管、风管与设备的连接处应有可靠密封。
净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘。
4装配式洁净室的内墙面、吊顶和地面应光滑、平整、色泽均匀,不起灰尘,地板静电值应低于设计规定。
5送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠,严密。
检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个。中央空调安装验收标准-材质
安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须达到中央空调安装说明书中规定的要求,安装使用的辅助材料尽可能为阻燃或不可燃制品。
中央空调安装验收标准-分支接头
制冷回路中的分支接头只允许平放或垂直安装,不允许侧放或斜放,否则会由于冷媒自身重量的而影响冷媒的流向,进而改变使用效果。

制冷回路中这个的分支啊只允许平放或垂直安装,不允许侧放或斜放,否则会由于冷媒自身重量的而影响冷媒的流向,进而改变使用效果。