室内空气温度测量方法是什么有谁了解?



				
				
牛奶荡糕
55064 次浏览 2024-05-21 提问
23

最新回答 (6条回答)

2024-05-21 回答

1、室内温度传感器、室内温度传感器进气管。室内温度传感器采用热敏电阻材料,具有负温度系数特性。
2、一般安装在仪表盘下方,并以空气管连接到空调通风管上,当气流迅速通过时产生的真空将空气引经车内空气传感器。
3、室内空气温度传感器再将温度信号传输到ECU,ECU通过分析、判断,并发指令给鼓风机控制鼓风机转速,从而达到调节室内温度的效果。希望我的回答能帮到您

2024-05-21 回答

标准于2002年11月19日由国家质量监督检验检疫总局、卫生部、国家环境保护总局批准。国家质量监督检验检疫总局提出,国家环境保护总局和卫生部负责解释。
1、范围本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。本标准适用于住宅和办公建筑物,其它室内环境可参照本标准执行。
2、具体检验方法空气质量一氧化碳的测定非分散红外法居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法居住区大气中二氧化氮检验标准方法改进的Saltzman法环境空气中氨的标准测量方法空气质量氨的测定纳氏试剂比色法空气质量氨的测定离子选择电极法空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法注:此标准的只有经国家CMA等相关资质认证的室内空气检测机构才可执行。

你好,干湿温度计的原理:水的蒸发吸热。干湿球温度计是测定气温、气湿的一种仪器。结构:由两支相同的普通温度计组成,一支用于测定气温,称干球温度计;另一支在球部用蒸馏水浸湿的纱布包住,纱布下端浸入蒸馏水中,称湿球温度计。由于包住湿球温度计的纱布吸水后蒸发吸热,所以示数比干球温度计的示数小。湿球的纱布常常要换新的。当空气干燥时,湿球温度计的纱布蒸发快,吸热多,两个温度计的示数差就比较大。两个温度计的示数差越大,说明空气越干燥。当空气中水蒸气很多时,湿球温度计的纱布蒸发慢,吸热少,两温度计的示数差就小。两个温度计的示数差越小,说明空气越潮湿。湿度测量从原理上划分有
二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。希望可以帮助你

2024-05-21 回答

环境温度是用来表示环境冷热程度的物理量。鉴于反映环境温度的性质不同,其测量方法主要有以下几种。
(1)干球温度法:将水银温度计的水银球不加任何处理,直接放置在环境中进行测量,得到的温度为大气温度,又称气温。
(2)湿球温度法:将水银温度计的水银球用湿纱布包裹起来,然后放置在环境中进行测量,由此法所测得的温度是湿度饱和情况下的大气温度。干球温度和湿球温度的差值,反映了测量环境的湿度状况。
湿球温度与气温、空气中水蒸气分压间存在一定的关系式:
he(Pw?Pa)=hc(Ta?Tw) 
(1)式中:
he——热蒸发系数;
Pw——湿球温度下的饱和水蒸气分压(湿球表面的水蒸气压强),Pa;
Pa——环境中的水蒸气分压,Pa;
hc——热对流系数;
Ta——干球温度,℃;
Tw——湿球温度,℃。
(3)黑球温度法:将水银温度计的水银球放入一直径为15cm外涂黑的空心铜球中心进行测定。此法的测量结果可以反映出环境热辐射的状况,关系式为:
Tg=(hcTa+hrTr)/(hc+hr) 
(2)式中:
Tg——黑球温度;
hc——热对流系数;
Ta——干球温度,℃;
Tr——平均辐射温度,℃;
hr——热辐射系数。
以上3种方法测定的温度各代表一定的物理意义,各值之间存在较大差异,在表示温度时必须注明测定时采用的测量方法。

2024-05-21 回答

室内空气质量国家标准:
1、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T9801空气质量一氧化碳的测定非分散红外法GB/T11737居住区大气中苯、甲醛和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法GB/T12372居住区大气中二氧化氮检验标准方法改进的Saltzman法GB/T14582环境空气中氡的标准测量方法GB/T14668空气质量氨的测定纳氏试剂比色法GB/T14669空气质量氨的测定离子选择电极法GB14677空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法GB/T14679空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法GB/T15262环境空气二氧化硫测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法GB/T15435环境空气二氧化氮的测定Saltzman法GB/T15437环境空气臭氧的测定靛蓝二硫酸钠分光光度法GB/T15438环境空气臭氧的测定紫外光度法GB/T15439环境空气苯并[a]芘测定高效液相色谱法GB/T15516空气质量甲醛测定乙丙酮分光光度法GB/T16128居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法GB/T16129居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法GB/T16147空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法GB/T17095室内空气中可吸入颗粒物卫生标准GB/T18204.13公共场所室内温度测定方法GB/T18204.14公共场所室内相对湿度测定方法GB/T18204.15公共场所室内空气流速测定方法GB/T18204.18公共场所室内新风量测定方法示踪气体法GB/T18204.23公共场所空气中一氧化氮检验方法GB/T18204.24公共场所空气中二氧化氮检验方法GB/T18204.25公共场所空气中氨检验方法GB/T18204.26公共场所空气中甲醛测定方法GB/T18204.27公共场所空气中臭氧检验方法
3、术语和定义3.1室内空气质量参数(indoorairqualityparameter)指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。3.2可吸入颗粒物(particleswithdiametersof10umorless,PM10)指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于10um的颗粒物。3.3总挥发性有机化合物(TotalVolatileOrganicTVOC)利用TenaxGC或TenaxTA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正已烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。3.4标准状态(normalstate)指温度273K,压力为101.325kPa时的干物质状态。
4、室内空气质量4.1室内空气应无毒、无害、无异常嗅味4.2室内空气质量标准见表其中:室内空气质量参数(indoorairqualityparameter)指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数可吸入颗粒物(particleswithdiametersof10umorless,PMl0)指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于10um的颗粒物总挥发性有机化合物(TotalVolatileOrganicCompoundsTVOC):利用TenaxGC或TenaxTA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。标准状态(normalstate)指温度为273K,压力为101.325kPa时的干物质状态。①新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值;②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。
5、室内空气质量检验5.1室内空气中各种参数的监测技术见附录A。5.2室内空气中苯的检验方法见附录B。5.3室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法见附录C。5.4室内空气中菌落总数检验方法见附录D

相关问题

页面运行时间: 0.1255578994751 秒