电气接地有几种方式接错了会怎么样吗?



				
				
小不点yys
35532 次浏览 2024-06-04 提问
105

最新回答 (5条回答)

2024-06-04 回答

接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分。1.电气设备的接地部分(1)接地体:与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体。(2)外露可导电部分:电气设备能触及的可导电部分。正常时不带电,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外壳。(3)主接地端子板:一个建筑物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护接地)的端子和等电位连接线的端子的组合。如成排排列,则称为主接地端子排。(4)保护线(PE):将上述外露可导电部分,主接地端子板、接地体以及电源接地点(或人工接地点)任何部分作电气连接的导体。对于连接多个外露可导电部分的导体称为保护干线。(5)接地线:将主接地端子板或将外露可导电部分直接接到接地体的保护线。对于连接多个接地端子板的接地线称为接地干线。(6)等电位连接:指各外露可导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。2.配电系统的接地部分(1)相线(L)。输送电能的导体,正常情况下不接地。(2)中性线(N)。与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体。(3)保护中性线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的导体。(4)电源接地点。将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地

2024-06-04 回答

为了防止带负荷接地,所以负荷开关在合闸状态下,接地刀是被闭锁的不能操作。电气“五防”闭锁要求:防止带地线送电防止带电挂(合)接地线(接地开关)。如果负荷开关在接地情况下,合上开关势必造成线路三相直接接地,造成事故如果负荷开关在合闸状态下,进行挂接地线或者和接地开关,也造成线路直接接地,造成事故所以负荷开关必须要有防止同时合闸与接地的闭锁,一般都有电气闭锁和机械闭锁。

你好,希望帮到你电气接地的类型主要有5种:1.工作接地。在电力系统中,凡因电气运行所需要的接地,称为工作接地,如电源中性点的直接接地、防雷设备的接地等。2.保护接地。为保障人身安全并防止间接触电而将正常情况下不带电、事故情况下可能带电的设备的外露可导电部分进行接地。3.重复接地。将配电系统的零线在规定地点通过人工接地体或自然地体再次与大地连接。4.雷电保护接地。5.防静电接地。

2024-06-04 回答

火线一般就是星三角接法。接地就直接接到接地排上就可以了。电机一般是铁壳的,按照规范一定要接地。但是接地排就有分别了。可以是TT式的,就地接地,与配电室变压器接地无电气连接。也可以是TN式的,从配电室引出接地线到接地排。