(1)所有的管子、管件、阀门及紧固件等,必须附有材料证明、焊接登记表、焊接试样试验结果、焊缝透视结果、配件合格证及其他验收合格证等证明文件;
(2)管道支架应按设计图纸制作与安装。管道安装时应使用正式管架固定,不宜使用临时支撑或铁丝绑扎;
(3)管道安装前先找正,固定设备、阀门等。同径、同压的管段、管件在安装前要求进行水压强度试验时,可以连通试压;预装成整体吊装的组合件可以单独试压。经水压试验后的管段必须进行清洗和吹洗;
(4)高压管道的安装应尽量减少和避免固定焊口,特别是在竖直管道上,一般不应布置固定焊口;
(5)焊接连接的直管段长度不得小于500mm;每5m长的管段只允许有一个焊接口;
(6)安装管道时,不得用强拉、强推、强扭或修改密封垫厚度等方法来补偿安装误差。管线安装如有间断,应及时封闭管口。管线上仪表取源部位的零部件应和管道同时安装。

2024-05-16 回答

1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;  
2)管道布置应统筹规划,做 到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;  
3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;  
4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物。构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;  
5)管道应架空或地上缴设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;  
6)管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上;  
7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;  
8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有1O %-3O%的裕量,并考虑其荷重。装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;  
9)输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;  
10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行;

2024-05-16 回答

供配电系统设计规范;10kV及以下变电所设计规范;低压配电设计规范;通用用电设备配电设计规范;电热设备电力装置设计规范;爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范;35~110KV变电所设计规范;35~110KV高压配电装置设计规范;66KV及以下架空电力线路设计规范;电力装置的继电保护和自动装置设计规范;电力装置的电测量仪表装置设计规范;工业企业通信接地设计规范;工业电视系统工程设计规范;工业企业共用天线电视系统设计规范;中、短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距标准;架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准;建设工程施工现场供用电安全规范;民用闭路监视电视系统工程技术规范;有线电视系统工程技术规范;电力工程电缆设计规范;并联电容器装置设计规范;110~500KV架空电力线路施工及验收规范;施工现场临时用电安全技术规范;城市道路照明设计标准;钢制电缆桥架工程设计规范;并联电容器用串联电抗器设计选择标准;并联电容器装置的电压、容量系列选择标准;工业企业调度电话和会议电话工程设计规范;工业企业通信工程设计图形及文字符号标准;地下建筑照明设计标准;建筑电气工程施工质量验收规范;民用建筑电气设计规范;建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范;建筑综合布线工程设计规范;智能建筑设计标准;电气设备交接试验标准;电梯安装验收规范。

2024-05-16 回答

供配电系统设计规范;10kV及以下变电所设计规范;低压配电设计规范;通用用电设备配电设计规范;电热设备电力装置设计规范;爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范;35~110KV变电所设计规范;35~110KV高压配电装置设计规范;66KV及以下架空电力线路设计规范;电力装置的继电保护和自动装置设计规范;电力装置的电测量仪表装置设计规范;工业企业通信接地设计规范;工业电视系统工程设计规范;工业企业共用天线电视系统设计规范;中、短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距标准;架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准;建设工程施工现场供用电安全规范;民用闭路监视电视系统工程技术规范;有线电视系统工程技术规范;电力工程电缆设计规范;并联电容器装置设计规范;110~500KV架空电力线路施工及验收规范;施工现场临时用电安全技术规范;城市道路照明设计标准;钢制电缆桥架工程设计规范;并联电容器用串联电抗器设计选择标准;并联电容器装置的电压、容量系列选择标准;工业企业调度电话和会议电话工程设计规范;工业企业通信工程设计图形及文字符号标准;地下建筑照明设计标准;建筑电气工程施工质量验收规范;民用建筑电气设计规范;建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范;建筑综合布线工程设计规范;智能建筑设计标准;电气设备交接试验标准;电梯安装验收规范;

你好,压力管道是指 “利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道”。
低压,中压,高压一般按具体压力值来划分,大体上:
低压管道 <1.6MPa;
中压管道 1.6-6.4MPa;
高压管道 10-42MPa;
超高压管道 42-100MPa,
特高压管道 100MPa以上。