如何挂接地线,步骤是怎么样的,有什么注意事项?



				
				
追趕跑跳碰
34571 次浏览 2024-06-02 提问
34

最新回答 (4条回答)

2024-06-02 回答

如何挂接地线:1、挂接地线时,必须先将地线的接地端接好,然后再在导线上挂接地线。拆除接地线的程序与此相反。接地线连接要可靠,不准缠绕,不准使用不接地的短路线。2、同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂下层导线,后挂上层导线,先挂离人体较劲的导线,后挂离人体较远的导线3、为了确保操作人员的人身安全,装、拆接地线时,应实用绝缘棒或者绝缘手套,人体不得接触接地线或未接地的导体。严禁工作人员或者其他人员随意移动已挂好的接地线,如需要移动时,必须经工作许可人或工作负责人同意,并在工作票货安全措施票上注明。4、接地线由1根接地段和3-4根短路段组成,接地线必须采用多股软裸铜线,单根面积不得小于16mm2,严禁实用其他导线做接地线。

1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。8、严禁使用其它金属线代替接地线。9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

2024-06-02 回答

临时性接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具,它便于携带,可在现场灵活使用,所以也叫便携式接地线。挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障。接地线就是与大地连接的导线,可防止突然来电对人体的伤害