2024-06-02 回答

1.每次使用接地线前,应进行外观检查,不得有铜线断股,压接部分和螺丝连接部分不得有松动现象。2.装设接地线必须有两人进行,1人操作,1人监护。3.验电证实无电后,应立即装设接地线接地端,然后接导体端,并保证接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘杆和戴绝缘手套。4.接地线必须使用专用线夹挂接在导体上,接地线使用专用线鼻子固定在接地端子上。严禁用缠绕的方法进行接地或短路。5.悬挂接地线时应保证工作人员和接地线与带电设备保持安全距离,工作人员不准接触接地线。6.线路和变电设备的运行和检修人员必须遵守《安规》中有关使用接地线的安全规定。注意事项:触电,接地不可靠,接地线不验电接地或使用不合格的验电器均会造成危险事故。

2024-06-02 回答

接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。桥架接地线属于高压接地线高压接地线:产品类型:高压接地线→户外线路接地线→双舌式接地线高压接地线规格:JDX-S-10V高压接地线接地棒线路端线夹型式:双舌式接地棒规格:1.0m×3根,操作杆长度和外径可根据用户需求定制。接地软铜线规格:三相合相式,1.5m×3+15m,1.5m×3+16m,25mm;长度和线径可根据用户需求定制。

最上面的地线,可以不接,应该有接地标志。其余三个接三相电。如果是三相负载,插座分别接三相电源和接地线。如果是单相负载,插座无法保用。

2024-06-02 回答

高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质,一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值:接线鼻之间测量直流电阻,对于16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高压接地线分类(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。(2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线