光幕插到门机板上怎么短接收?



				
				
安然若水
75466 次浏览 2024-05-22 提问
131

最新回答 (4条回答)

2024-05-22 回答

发射端和接收端分别固定在入口处的左右轿门上,(当然如果是旁开门的话,一般一端固定于轿门快门上,另一端固定关门到位的侧前轿壁上。)发射端会发出光束,然后接收端接到对应的光束;当然光幕有94、128、154甚至更多规格的光束,光速越多则在区域的范围内越密集;监控的状态就越好;一旦接收端接收不到任何一道光束;则系统则认为有检测到东西;到这个时候,光幕会直接反馈到轿顶控制系统或者直接反馈到控制柜。控制柜则会发出指令要求门不能关闭。

2024-05-22 回答

420--30短起就可以了,望采纳

大部分电梯订伐斥和俪古筹汰船咯的光幕控制线路是直接接到主板(轿顶板)上的,也有少数是接到门机变频器上的,你看看线路是何种形式,然后仔细检查,就会发现问题所在。