问一下消防管道设计规范是什么谁了解?



				
				
AndyBarrel
70206 次浏览 2024-05-30 提问
61

最新回答 (4条回答)

2024-05-30 回答

一、引入管、水表前和立管。
二、环形管网分干管、贯通枝状管网的连通管。
三、居住和公共建筑中、从立管接有3个及3个以上配水点的支管。
四、工艺要求设置阀门的生产设备配水支管或配水管。但同时关闭的配水点不得超过6个。
第2。5。5条阀门应装设在便于检修和易于操作的位置。
给水管网阀门的选择、应符合下列规定:
一、管径小于或等于50mm时、宜采用截止阀;管径大于50mm时、宜采用闸阀或蝶阀。
二、在双向流动管段上、应采用闸阀或蝶阀。
三、在经常启闭的管段上、宜采用截止阀。
四、不经常启闭而又需快速启闭的阀门、应采用快开阀门

2024-05-30 回答

我可以负责任的告诉你,规范并没有准确规定室外消防管道的设计压力。。。因为具体的设计压力数值各个不同的工程是不一样的,这个设计压力值是根据具体工程情况,结合其设计计算出来的。。。同样是DN200的管道,对于某些高层建筑来说,设计工作压力可能为1.4MPa,也有可能为1.2,1.0都是有可能的
规范规定试验压力一般为工作压力的1.5倍,但最低不低于1.4MPa。当工作压力超过1.0MPa的时候,试验压力可取工作压力+0.4MPa。
因此根据你的说的情况,如果设计图纸注明了试验压力为1.4,那么可以肯定的是工作压力应该不会超过1.0MPa。至于具体是多少要设计人员才清楚了。。。压力试验的过程中,藐视要在实验压力下稳压多少多少时间,看压力降是多少,然后降压到工作压力再稳压。。。如果设计图纸没有注明工作压力是多少的话,你按工作压力1.0MPa考虑是没有任何问题的。

你好,消防管道设计规范:
一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。 
三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n一l”原则进行(n为管段数,如三通管处需布置的阀门数为3一1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个时,应增加消防阀门。 
四、在设计企事业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利点进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。 
五、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
六、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。
七、在企事业单位内消防管网与生产管网分成两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是,在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍应满足用水量的要求。

扩展回答

问一下管道设计规范有哪些

看好了一款卧室圆形顶,请教一下各位大神怎么装!谢谢!

问一下自来水管道设计规范是什么谁晓得啊

中间那个地方如果要加个线条收边可以用哪材料的,把柱子换成线条

问一下多层仓库设计规范谁了解来说说

打算做个推拉门,角铁是40X40X3的,可以看到门梁中间略微有下坠,请问是否需要换成槽钢?在线等,明天就要抹灰了。

高压管道设计规范谁了解

请问有谁了解高压管道设计吗?高压管道和中压管道、低压管道设计分别要注意不同的哪些方面

问一下装修布线设计规范是什么正在准备装修中

中间那个地方如果要加个线条收边可以用哪材料的,把柱子换成线条

台阶设计规范要求是什么麻烦详细说一下。

旧房原来是安装蹲厕的,想要换个坐厕,可以吗?要怎么换?会不会造成什么不必要的麻烦呢?

问一下水工挡土墙设计规范是怎样的谁清楚

如题,原来设计是用护墙板(或硬包)加大理石(爵士白),但是外面市场上看大理石都不中意。现在很纠结,请问各位达人有什么好的方案?1.护墙板一起做2.护墙板加硬包3.护墙打加大理石以上哪个方案好,而且价格合适,另外配色上要怎么配。求助。。。

问一下建筑物照明设计规范有什么标准

我写错了,我要打的是8C的孔。我家这面墙高2.8米,2.4米以上为承重梁,2.4米以下为青砖墙,梁的下方有个1米高0.4米宽的窗。墙的后面是卫生间,卫生间高2.5米,我想在窗的上面打个8CM的孔,此孔做为排风口,天花吊顶排气扇将卫生间气体从此孔排出。

厂房设计规范是什么

厂房设计规范是什么

相关问题