防静电接地线主要由星爪或吸盘与弹弓线、鳄鱼夹组成。防静电接地线款式有PVC接地线、PU接地线、双孔接地线及吸盘接地线。防静电接地线有多种形式:吸盘+吸盘接地线、吸盘+鳄鱼夹接地线、吸盘接地线+端子、螺钉+鳄鱼夹接地线。可按照要求定制产品名称:台垫接地组件产品类别:防静电产品→台垫接地组件产品说明:接地线组件小于10Ω2.5m/GC10规格:个产品说明:配有爪钉式金属扣钉,方便直接安装于台垫上,接地线另一端配有香蕉插头和鳄鱼夹,方便插入接地插座和直接夹住接地线。

2024-06-02 回答

室外照明设施设置接地装置方法:(1)线路经验明确无电压后,应立即装设拉地线并三相短路。各工作班工作地段两段和有可能送电到停电线路的分支线(包括用户)都要验电、挂接地线,挂、拆接地线应在监护下进行。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。(2)禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如城变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意。(3)同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂近侧,后挂远侧。拆除时次序相反。(4)成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线做接地线或短路线。接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。(5)装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰解接地线或未接地的导线。(6)利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但杆塔接地电阻和接地通道应良好。杆塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。(7)对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于190mm2(如φ16圆钢)。接地体在地面下深度不得小于0.6m。对于土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、面积或埋地深度等措施改善接地电阻。(8)在同杆塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设接地线,应采取措施防止接地线摆动,并满足表7-14安全距离的规定。断开耐张杆塔引线时,应先在断开引线的两侧装设接地线。(9)电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

2024-06-02 回答

接地线一般是插座里有。照明里很少有接地线,根据各地方的要求所有插座的接地线都是连在室内配电箱的接地端子上