2024-06-05 回答

厨房室内的管路布置要遵循“最短”原则,少用弯头,特别是大角度弯头。这种布管方式与空调的“横竖整齐”有所不同,目的是确保排油烟效果,还可节省投资。烟罩之上的集气管的主出口首选烟罩的中部位置。
    新风管和排风管穿越于房间隔墙处均设消声器。厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道,否则不利于烟气的迅速排出,影响排风效果,通常排风管最远距离不超过15m。水平管道要有2%以上坡度,坡向排烟罩,在管道低处设置集油盒。厨房的机械或自然垂直排风管道,应采取防止回流的措施。水平管道末端采用活法兰连接,以便清理油垢。
    原则上不允许将油烟排入地下排污或排水井道,效果极差,从卫生安全方面而言也是不可以的。
厨房的总进风口和排烟口要分开设置,防止短路,进风口距室外自然地面2m以上。如进风口和排风口在同一层,朝向相同且临近时,进风口必须低于排风口。不同朝向位置的排风口气流不得回流至进风口。厨房所在建筑物高度小于等于15m时,油烟排放口应高出屋顶[130],原则上要高出建筑物2m以上[131]。建筑物高度大于15m时,油烟排烟口高度应大于15m[130]。排风管的室外排气口上应安装受室外风压影响小的管帽(管罩)制成品。

2024-06-05 回答

酒店厨房的设计通风和空调考虑:

  1、厨灶的排烟

  2、厨房的通风,不能使厨师感到热

  3、厨房的气味不能进入餐厅

  4、需要和厨具的设备供货商确定在进行厨房设计时,整个厨房设备的布局要根据现场情况和餐厅的功能、要求进行合理安排和设计,并结合煤气公司、卫生防疫、环保、消防等部门的要求进行厨房设备的方案调整,同时充分考虑到将来施工、安装和验收的实际情况。

  在设计厨房布局方案时,应严格遵守以下原则:了解客户厨房的既定菜式,设计均以此为中心;严格按格生熟食品分隔的原则,确保厨房饮食卫生。在此前提下,尽量缩短输送流程,使路向分明;厨房空间及工作位置合理安排,确保厨师均能各司其职,分工合作,提高产量与质量;厨具、用具布局拥有合理空间,使视野开阔,方便管理;对不合理的原有装置,尽量加以改造或利用,以合乎经济原则;厨房内抽气系统,以保持空气流通及无闷热感为基本目标,务求使厨房有一个舒适的工作环境;厨具符合消防、卫生、环保条例,以确保安全及避免损毁。

  厨房的设计应以流程合理,方便实用,节省劳动,改善厨师工作环境为原则,不必追求设备多多益善。厨房设备多而没用,不仅造成投资增大,而且占用场地空间,使厨房生产操作施展不开,增加不安全性,更没有必要一味追求气派漂亮,造型花哨。

厨房的排烟和通风设计原则是:抽油烟机的管道尽可能短,长度不得超过1.5米,抽油烟机设计国家标准是1.5米排烟长度为条件,测定噪音和空气排量数据的。烟管长度超过1.5米后噪音超标、排烟能力下降。
  烟道只能装一个弯头,就是抽油烟机出口由垂直烟道变为水平烟道。加一个直角弯头等于加长1米烟道。
  通风位置尽可能高,最好是吸顶安装,风道同样是越短越好,减少管道阻尼噪音。
  依据上述要求可以保证抽油烟机和排风机工作时低噪音(噪音小于55分贝的国家标准);通风换气效果达到设计能力。

扩展回答

问一下管道设计规范有哪些

看好了一款卧室圆形顶,请教一下各位大神怎么装!谢谢!

厨房设计规范

在公装中,对厨房的分区设计要求有哪些,有没有长细的空间设计规范?
问题补充:厨房的功能分布如何等等,生食物与熟食物如何分开,如仓库与煮食区如何分开主要是食堂的厨房设计规范

问一下多层仓库设计规范谁了解来说说

打算做个推拉门,角铁是40X40X3的,可以看到门梁中间略微有下坠,请问是否需要换成槽钢?在线等,明天就要抹灰了。

问一下水工挡土墙设计规范是怎样的谁清楚

如题,原来设计是用护墙板(或硬包)加大理石(爵士白),但是外面市场上看大理石都不中意。现在很纠结,请问各位达人有什么好的方案?1.护墙板一起做2.护墙板加硬包3.护墙打加大理石以上哪个方案好,而且价格合适,另外配色上要怎么配。求助。。。

问一下建筑物照明设计规范有什么标准

我写错了,我要打的是8C的孔。我家这面墙高2.8米,2.4米以上为承重梁,2.4米以下为青砖墙,梁的下方有个1米高0.4米宽的窗。墙的后面是卫生间,卫生间高2.5米,我想在窗的上面打个8CM的孔,此孔做为排风口,天花吊顶排气扇将卫生间气体从此孔排出。

问一下最新城镇燃气设计规范是哪一年颁布的

WNT万年通PE-RTII预制直埋保温管及阻氧型铝合金衬塑pe-rt复合管质量咋样?

问一下装修布线设计规范是什么正在准备装修中

中间那个地方如果要加个线条收边可以用哪材料的,把柱子换成线条

问一下自来水管道设计规范是什么谁晓得啊

中间那个地方如果要加个线条收边可以用哪材料的,把柱子换成线条

相关问题

页面运行时间: 0.073141098022461 秒