50千瓦电机700米用多大的铜芯电缆?
最新回答 (4条回答)
三相50KW的电机电流约为90A,按3C标准35平方铜导线可用,电表可采用直通式也可采用互感式,直通式选择三相四线有功电度表3X220/380V 3X30(100)A的也行,但当功率大的电机启动时电流比较大,一般见意还是采用互感式的比较安全,普通计量采用150/5A 0.5级的互感器,电度表用3X220/380V 1.5(6)A的即可。50KW的电机在允许的距离内,轻载如提升机等可用35平方电缆,如果重载如风机,合理配置是50平方电缆。否则启动困难。50千瓦用25平方的三芯铜电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
扩展回答
50千瓦电机700米用多大的铜芯电缆
我最近遇到一些问题,有谁能够告诉我50千瓦电机700米用多大的铜芯电缆呢?
10千瓦电机用多大的交流接触器
10KW的电机要用多大的交流接触器呢?怎么算呢?