辽宁防水套管计量按管径大小还是大两号?
最新回答 (4条回答)
管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙) 或塑料套管时,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑;
管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙) 或塑料套管时,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑;
比如DN25.大一号是32再大是40。一般32以下(含32)都用50做套管!50-80用100做套管! 100以上就用大一个的规格做套管!如150的就用200做套管!以此类推。希望我提供的答案,对您有起到帮助的作用,感谢您对我的支持与信赖,谢谢!
刚性防水套管要比管道管径大2号,但这只是针对DN500以下。因为刚性套管要塞防水材料,所以留的空隙要大一点,DN500以上的话一般都是大一个号。因为DN500以上 规格型号跨度太大,不可能用700的管子去用吧。
扩展回答
辽宁防水套管计量按管径大小还是大两号
防水套管的管径尺寸怎么确定?
再给排水中,我的管子管径是DN125,那么防水套管的管径应选用多大管径
125+50=175,套管规格里没有DN175的管径呀如果按照规范?,管径加50mm
问题补充:有¢189这种规格吗?我查表格只有150,200
穿墙电缆套管管径
穿墙电缆套管管径的计算 20KW 30KW 40KW 最好能有相应的说明 不要只写一个数字
问题补充:、不太清楚
4、三芯线缆
3..、楼内用电
有个大概就可以 预埋而已 我给的就是个参考值 谢谢
我明天给江苏那设计打电话.、三相380V工业用电
2