离心式水泵串联的扬程可以叠加吗?



				
				
huahuaxiaoer
62080 次浏览 2024-05-23 提问
55

最新回答 (4条回答)

2024-05-23 回答

总的来说,水泵扬程就是伯努利方程来计算的。管道扬程:H=静扬程+局部阻力+沿程阻力+管道出口流速。扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。  其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。  通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。  按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):  Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)  △P1为冷水机组蒸发器的水压降。  △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。  L为该最不利环路的管长  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。

2024-05-23 回答

2台水泵并联,扬程一样,水泵扬程是不是可以叠加;
答:扬程不可以叠加,即扬程和一台水泵一样,但抽水速度(流量)是一台的两倍。
2台水泵串联,流量一样,水泵扬程是不是可以叠加。
答:扬程可以叠加,即扬程是一台水泵的两倍,但抽水速度(流量)和一台水泵一样。

两个扬程不同的水泵串联方法直接相连即可。自吸泵可以串联使用,串联后流量等于或略小于单台水泵的流量但是总扬程和吸程会增加,适合井深超过自吸泵吸程和扬程的情况下使用。
两泵串联,扬程是相加的,P=P1+P2。流量取决于两泵的流量和外系统的阻力,有两个原则:
一、总流量不大于其中较小流量的泵。
二、两泵串联后生成一条新的流量——扬程特性曲线,该曲线与外系统的流量——阻力特性曲线有一个交点,该交点即是系统的直实流量。

相关问题