低压电容器组老烧保险是什么原因?



				
				
黄朱朱妈美女
27157 次浏览 2024-05-03 提问
56

最新回答 (4条回答)

2024-05-03 回答

1、高压电力电容一般属于自愈电容,你可以检测一下电容器的容量(微法数)有没有明显变化。电容一般是星型连接,如果电容的微法数没有明显差别(说明电容器是好的),10KV的2串联用在35KV是可以的。2、铁厂的负载可能有大功率整流设备(如中频电炉),如果是的话,原因应该是谐波电流。如果是谐波的话,第3组电容很可能是离负载相对最近的一组。现在阶段谐波造成的情况较多.此故障太过频繁的出现时,要抓紧处理.但是千万不要随意加大熔断器的电流值,要找专业厂家测量谐波情况,加装滤波装置,以免造成电容失效、爆炸等更大的故障,同时因无功补偿不好,又要被供电局多收很多的功率因数调节费用.很亏的!

2024-05-03 回答

有可能是谐波比较大的缘故,但是一般会爆掉电容器。1、熔断器在这里不仅仅是短路保护,有过载、过流保护的作用;2、经常烧熔断器,要判断是否因电压高过流的问题;3、如果不是过流,那么可以分析是否熔丝选的小了点;4、补偿电容就是靠熔断器保护的,不能麻痹大意!

2024-05-03 回答

电容本身是个容抗,它不会出现过流的情况,一般都是由设备和线路所引起的,比如谐波,过压等。从你的问题上看,我估计是电容击穿了,造成接地短路了。你先把该组电容器(经常烧掉的那组)退出运行,看还会不会发生上述问题。你也可以按照以下方法(最好让专业的电工来操作,)先把该电容柜的主开关关掉,等几分钟让其放电,然后再将电容器短接让其充分放电。然后用摇表。这样危险性较高,你还是看退出运行后,还烧不烧?或者直接用指针式万用表的100K挡位查一下。

电容器组的作用是什么?主要应用在哪些方面?是什么原理工作的

高压电容器型号有哪些

我最近打算要买高压电容器但是不是很了解,有谁能够告诉我高压电容器型号都有哪些呢?

高压电容器价格是多少

我最近打算要买高压电容器,但是不是很了解价格,有谁能够告诉我高压电容器价格大概是多少呢?

电容器的作用是什么

电容器的作用是什么?什么叫电容器?在电路中起到了什么作用?电容器规格有哪些?最近价格走势怎么样?正规大型的生产厂家有哪些?

什么是陶瓷电容器

请问下,什么是陶瓷电容器,其主要作用是干嘛的?

什么是薄膜电容器

咨询下,什么是薄膜电容器,有什么用,有安全保障吗?

相关问题