10kv线路与房屋的平行安全距离是多少?



				
				
ansenhachi
63784 次浏览 2024-06-15 提问
84

最新回答 (4条回答)

2024-06-15 回答

高压线路对建筑物安全距离
     电气设备分为高压和低压两种
     高压电气设备:对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上者;
     低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV
    (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离
     10KV最小垂直距离3.0米
     35KV最小垂直距离4.0米
     66KV—110KV最小垂直距离5.0米
     154KV—220KV最小垂直距离6.0米
     330KV最小垂直距离7.0米
     500KV最小垂直距离9.0米
     800KV最小垂直距离15米
    (2)导线与建筑物之间最小的水平距离
     10KV最小水平距离1.5米
     35KV最小水平距离3.5米
     66KV—110KV最小水平距离4.0米
     154KV—220KV最小水平距离5.0米
     330KV最小水平距离6.0米 
     500KV最小水平距离8.0米
     800KV最小水平距离12米

     架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离
     小于1KV   居民区6米     非居民区5米
     1~10KV    居民区6.5米   非居民区5米
     35~110KV  居民区7.5米   非居民区6米
     220 KV    居民区8.5米   非居民区6.5米
     330 KV    居民区9.5米   非居民区7.5米

     10KV电力线路对地安全距离
     10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 
     非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;  
     交通困难地区的安全距离为4.5; 
     公路路面的安全距离7米; 
     铁道轨顶的安全距离为7.5米; 
     通航河道最高水面的安全距离为6米;  
     不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。

关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:     1kV以下高压线的安全距离为4米;     1-10kV高压线的安全距离为6米;     35-110kV高压线的安全距离为8米;     154-220kV高压线的安全距离为10米;     350-500kV高沿线的安全距离为15米。     以上是从电磁辐射角度考虑的。电磁辐射对人体的伤害是严重的,况且是在电缆离房屋垂直距离不足5米的情况下,能够感受到电磁噪音。    若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:     1kV以下:1.0米;     1kV-10kV:1.5米,     35kV:3.0米,     66kV-110kV:4.0米,     154kV-220kV:5.0米,     330kV:6.0米,     500kV:8.5米。(若该回答对你有用,请标志位有用)。

2024-06-15 回答

10KV线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为6米; 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。

扩展回答

10kv线路与房屋的平行安全距离是多少

10kv高压线离房屋高矮安全距离是多少?有知道的吗?

10kv线路避雷器型号如何选择

请问有水电改造高手吗?应该怎么选择避雷器线的?有什么标准的吗?

10KV线路2断过流故障分柝

10KV线路2断过流这样的故障要如何处理才好呢?

10kv以下电缆沟距墙体最小距离

请问在10kv以下变电站内的电缆沟与墙体的最小距离为多少,在什么资料上可以查到,谢谢!
问题补充:谢谢您的回答,请问这些数据从哪个规范上可以找到

10kV以下配电房安全距离问题:

能理解为低压柜前的安全距离是1500、低压柜的安全距离?就是取较大的安全距离为准,就是没有变压器面向高压柜,那么低压柜面向变压器为1500安全距离嘛,或者变压器面向低压柜的安全距离应该多少,变压器前的安全距离为1000书上看到变压器、高压柜

10KV高压变电站离居民房屋安全距离,多远适合

律师 你好我是山东济宁市中区的最近两天就在我家后面2米处村里盖了一座房屋10KV 变电站??我的屋子窗户被整个变电站遮盖??家人的安全没有保证向乡村里讨说法推三阻四的??想问下如何通过法律手段来维护自身权益 向什么部门来申诉

10kv电缆价格多少

咨询下哈,一般10kv电缆价格多少?谢谢

10kv电缆价格多少

请问10kv电缆哪个厂家生产的好?10kv电缆价格多少呢?

相关问题

页面运行时间: 0.26720905303955 秒