地下室疏散宽度计算怎么算,地下室疏散宽度计算公式是什么?
最新回答 (4条回答)
首先要确定你的地下室的用途,现在我与地下商店营业厅为例,疏散宽度=本层建筑面积X面积折算系数X疏散人数换算系数(《建筑设计防火规范》GB50016-2006中的表5.3.17-2)X疏散楼梯每100人的净宽度(《建筑设计防火规范》GB50016-2006中的表5.3.17-1)/100,与你现在这个情况每100人疏散的净宽度为0.65米/100人,疏散人数换算系数为0.85人/平方,你照这个公式就可以计算出你需要的楼梯总的疏散宽度,然后要注意防火分区,如果单纯是地下室,那么防火分区面积为500平方,加喷淋翻一倍,如果是地下商店,最大防火分区面积为2000平方,请注意已经是加过喷淋的最大面积了,不能再翻番了,也可以借用通道,请看5.3.12条,确定了疏散梯的数量之后,再根据你所计算的需要疏散总宽度来布置梯段宽度,需注意的是:需要净宽度!也就是指楼梯扶手中心至墙边缘线的距离。
钢爬梯肯定是不能作为主要疏散用的,必然是当符合某种条件时作为辅助(第二)疏散出口用,所以不用刻意去想它的净宽,你认为同时叫两个或多个人并排爬钢梯可行吗?所以爬梯宽度设400-600足矣。地下室库房规范没有明确是否为封闭楼梯间,规范只说高层仓库应设置封闭楼梯间。所以楼主自己看着办就好了。
首先要确定你的地下室的用途,现在我与地下商店营业厅为例,疏散宽度=本层建筑面积X面积折算系数X疏散人数换算系数(《建筑设计防火规范》GB50016-2006中的表5.3.17-2)X疏散楼梯每100人的净宽度(《建筑设计防火规范》GB50016-2006中的表5.3.17-1)/100,与你现在这个情况每100人疏散的净宽度为0.65米/100人,疏散人数换算系数为0.85人/平方,你照这个公式就可以计算出你需要的楼梯总的疏散宽度,然后要注意防火分区,如果单纯是地下室,那么防火分区面积为500平方,加喷淋翻一倍,如果是地下商店,最大防火分区面积为2000平方,请注意已经是加过喷淋的最大面积了,不能再翻番了,也可以借用通道,请看5.3.12条,确定了疏散梯的数量之后,再根据你所计算的需要疏散总宽度来布置梯段宽度,需注意的是:需要净宽度!也就是指楼梯扶手中心至墙边缘线的距离。
问题一:疏散宽度计算的概念,是说的所有疏散宽度总和加起来要满足要求。主要是2个。一个是走道,一个是楼梯。它们都要满足宽度要求。走道和走道宽度叠加,楼梯和楼梯宽度叠加,你不能以楼梯宽度加门宽来计算。门的宽度都是单个满足疏散要求即可。这个根据规范去设,有1400,1200不等。
问题二:楼梯只计算梯段宽度!比如双跑楼梯,你当然只能计算一半,因为虽然楼梯是分2段,但是它起到作用的宽度只有一段,你不能同时使用2段。比如你在2楼要下楼,你只能走左边的梯段下,右边的梯段在一楼的位置你无法使用。就是这个道理。7.5米的宽度,就是要求你所有楼梯梯段宽度总和要大于等于这个数!
扩展回答
地下连续墙预算怎么计算
什么是地下连续墙预算?要怎么进行计算?
楼梯的疏散宽度在疏散门开启的地方怎么计算
br />是算1980还是1489或2180,如果计算上一层的疏散通道时,计算不会有问题,如果在本层,这两个门会不会挤占了疏散通道的部分宽度
地下连续墙预算怎么计算有什么方法
如题,新房,简装。
地下储藏室如何装修好
地下储藏室如何装修好?需要注意哪些,储藏室我不准备装的很好,一般就可以,求传授点经验。
地下储藏室的通风和防潮怎么处理
地下储藏室的通风和防潮怎么处理