地下室剪力墙钢筋直径是多少,地下室剪力墙钢筋直径规定是怎样的?



				
				
兔宝宝装饰
13734 次浏览 2024-05-30 提问
122

最新回答 (4条回答)

2024-05-30 回答

你那是200cm还是200mm呀!没见过2米的厚的剪力墙,200mm的话应配置双排。具体钢筋直径只能看图纸了

2024-05-30 回答

图纸上真的说:“剪力墙钢筋双向”的话,设计与施工就无法沟通了(设计没有采用平法规定)您手中的图纸您当心了!因您的问反映了图纸的水平。若是您自己想出来问的,说明您要加强学习了。
     剪力墙平法施工图的表示方法,剪力墙身,墙身编号,由墙身代号、序号以及墙身所配置的水平与竖向分布钢筋(即您所问的剪力墙钢筋双向‘水平与竖向分布钢筋’)的排数组成,其中,排数注写在括号内。表达形式为:
                                      QXX(X排)
      当墙身所设置的水平与竖向分布钢筋的排数为2时可不注。
      对于分布钢筋网的排数规定:非抗震:当剪力墙厚度大于160时,应配置双排;当其厚度不大160时,宜配置双排。抗震:当剪力墙厚度不大于400时,应配置双排;当剪力墙厚度大于400时,但不大于700时,宜配置三排;当剪力墙厚度大于700时,宜配置四排。

2024-05-30 回答

你那是200cm还是200mm呀!没见过2米的厚的剪力墙,200mm的话应配置双排。具体钢筋直径只能看图纸了

2024-05-30 回答

有两种简单实际的方法1、截面相同法
举个例子,原来的直径是22,需要换算的直径是12,那么就需要2根直径为12的代换。记住只能大不能小。
2、质量相同法
同样举个例子,原来为直径22的钢筋需要2根,其重量假设为50千克,那么需要换直径为12的钢筋,其质量必须大于直径为22的钢筋质量,就是要大于50千克。 
这个只是作为施工员在实际中的简单操作,不作为计算工程量!

扩展回答

地下剪力墙内外竖向钢筋怎样留茬连接

地下剪力墙内外竖向钢筋怎样留茬连接

关于剪力墙钢筋问题

一般情况下都是主要受力钢筋布置在外侧,但是剪力墙主要受力钢筋应该是垂直筋吧,为什么把水平筋布置在外侧,哪位大神能结合受力以及规范给小弟解释一下

剪力墙水平钢筋搭接

请问这种做法对不对,并且做了90度弯钩(即两根钢筋在转角处是分开的),而不是按照101图集上的构造做法进行搭接现场看到,纵向和横向剪力墙水平筋都只是伸入转角墙内

剪力墙水平钢筋绑扎位置

水平分布筋应该在竖向钢筋的外边还是里边?

剪力墙的水平钢筋遇到异形的剪力墙柱子如何配置

不知道钢筋如何配置,根据是啥,也就是说我们施工的剪力墙遇到如下情况。
我想知道,剪力墙墙笛平行于F形的长边,这个拐打多长?谢谢?还是延伸到(顺着长边)F形端头横向打拐呢?
有懂的给指点一下?
剪力墙的一侧是一个 F 形的柱子(它是否属于剪力墙柱),在这种情况下?有规定吗,剪力墙的水平钢筋是锚固到F形墙柱里LaE呢!!,剪力墙墙身钢筋的延长线是F形的长边

剪力墙GBZ中钢筋如何施工



如果GBZ没有箍筋?箍筋
如图,那么这个墙肢较短,工程采用11G系列图集,这个GBZ是不是就没有箍筋?,是否我可以把它做成一个整的水平筋