问一下酒店卫生间等电位做法是什么有什么要注意的?



				
				
就爱装修
30449 次浏览 2024-05-18 提问
144

最新回答 (5条回答)

2024-05-18 回答

卫生间等电位焊接做法
1、卫生间圈梁与避雷引上线焊接并在圈梁一处焊接20*2扁钢引至等电位箱,卫生间楼板上下皮钢筋网与圈梁(每隔30-50CM)利用(8-10MM短圆钢)焊接。其余需要做等电位连接设备均用套管(套管内穿黄绿相间PE线)引至等电位箱与扁钢连接。
2、直接从总等电位那儿引出一根12的圆钢,直升到顶。再在每层卫生间局部等电位处用另一根圆钢一头与12的圆钢焊接,另一头则预留在卫生间,至于卫生间内的等电位连接就用软线来代替了。

卫生间等电位 应该是在卫生间预埋了扁铁 然后焊接在混泥土钢筋上 与大地相通 金属管也是类似做法 
局部等电位做法
简单来说就是在建楼的时候将热镀锌扁铁焊接至柱主筋直接接地,此热镀锌扁铁在进入到安装阶段安装到卫生间里的等电位盒子里 并设置接线排。
卫生间内的各金属设施,如自来水的金属管口,浴缸的金属管口等,均通过专用的接地卡子,通过至少2.5mm2的pe接地线与等电位扁铁相连。

2024-05-18 回答

你好!卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网格。采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。最后记住卫生间局部等电位不必与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求!希望对你有帮助!

2024-05-18 回答

卫生间等电位的做法按以下进行:
一、电位接地端子盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的冷轧钢板制作,采用暗敷方式。
二、等电位联结的做法如下:
1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;
2.金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为非金属材料时不作连接。
3.局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;
4.等电位联结线采用BVR—lX4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
5.具体联结点为:卫生间内的备用插座、电热水器插座、热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、金属浴缸的预留接线盒、金属吊顶骨架和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。

扩展回答

什么是总等电位连接箱

什么是总等电位连接箱,总等电位连接箱的规格型号及其价位是多少?有什么作用吗?有朋友能介绍一下吗?

室内等电位安装高度

室内等电位安装高度

问一下,衣柜等柜子,是要木作好还是定制好啊

是要叫木工师傅做好呢,价格也差不到哪去最近要定衣柜、书柜等一系列柜了,还是去好莱客衣柜等店定现成的呢?听说各有利弊?请教各位

新楼没有等电位端子箱

新买的房子 

在收楼时没留意厕所没有等电位端子箱
昨天看3.15发现这个楼盘 被人投诉没有 等电位端子箱 也不知道他怎么通过验收的

没有等电位端子箱怎么办 我主人套房的厕所是用电热水器的 浴霸和灯这些都是两条线没有地线的
那怎么接呢

相关问题

页面运行时间: 0.064295053482056 秒