卫生间等电位盒有什么作用很必要吗?



				
				
qianxiao1985
84765 次浏览 2024-06-09 提问
72

最新回答 (3条回答)

2024-06-09 回答

卫生间等电位的做法按以下进行:一、电位接地端子盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的冷轧钢板制作,采用暗敷方式。二、等电位联结的做法如下:1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;2.金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为非金属材料时不作连接。3.局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;4.等电位联结线采用BVR—lX4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。5.具体联结点为:卫生间内的备用插座、电热水器插座、热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、金属浴缸的预留接线盒、金属吊顶骨架和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。

卫生间局部等电位连接标准及施工工艺02年建设部有《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,甚至还存在一些误解,施工员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问等一些问题。而卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗下降,沿金属管道、金属构件等传导来的较小电压就可引起电击伤亡事故。这种电气事故是不能装漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部等电位联结。这样做后,无论从哪里导人了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生。在《住宅设计规范》中就明确规定,卫生间宜作局部等电位联结,在《民用建筑电气设计规范》中也对在装有澡盆和淋浴盆的场所,作出了除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结的规定,我们应充分认识到这些场所的电气危险性和实施局部等电位联结的重要性。进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属面盆、澡盆和马桶、金属采暖管和墙地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,以加强由于身体电阻降低和身体接触地电位而增加电击危险的安全保护。当墙为混凝土墙或者钢结构立面时

扩展回答

等电位是什么有必要做吗

等电位是什么?我看交房的时候厕所外面有个铁盒子,等电位联结端子箱

厨房等电位接线盒怎样接

等电位接线盒可以当地线使用吗?电位接线盒是怎么接的呢?

计算机机房的等电位接地箱有啥作用啊

题计算机机房的等电位接地箱啥作用啊,还有它一般是与什么连接的啊?谢谢了!!

什么是总等电位连接箱

什么是总等电位连接箱,总等电位连接箱的规格型号及其价位是多少?有什么作用吗?有朋友能介绍一下吗?

室内等电位安装高度

室内等电位安装高度

新楼没有等电位端子箱

新买的房子 

在收楼时没留意厕所没有等电位端子箱
昨天看3.15发现这个楼盘 被人投诉没有 等电位端子箱 也不知道他怎么通过验收的

没有等电位端子箱怎么办 我主人套房的厕所是用电热水器的 浴霸和灯这些都是两条线没有地线的
那怎么接呢

高层住宅装修能不能将等电位盒包在立管内

高层(27层)住宅装修,工人要将等电位盒封闭包在下水道红砖立管内。这样施工有什么问题没有?谢谢。

相关问题

页面运行时间: 0.083904027938843 秒