5千瓦的三相电,断路器要配额定电流80安培的,用YJV型3x25+2x16的5芯电缆比较安全合理。16平方的偏小,电流大约70安培左右。考虑到环境温度的影响,需要3x25+2x16的5芯电缆。俺是做电气设计的

2024-05-16 回答

16平方的线

2024-05-16 回答

15平方的铜线就可以了

2024-05-16 回答

4平方