因为家里装修调整了暖气线路,导致供暖问题 图一线路导致暖气全凉,阀门开到一点会有一点热,仅限阀门附?
最新回答 (4条回答)
两张图看的不很明白,就简单的说一下,共同探讨:
追问阀门新换得,不能把,放水凉,进水不进,回水一直顶,现在我考虑是空气顶在最高处,无法排气,或管道堵住了
一、图一,若四楼、六楼都热,只有五楼不热,从管路连接看没有毛病,注意检查一下:
1、进水阀门坏了的缉场光渡叱盗癸醛含互可能性很大,或阀前堵有杂物;
2、就是管道堵塞了;
3、两组暖气都应从排气阀排放空气。
二、图二,两组暖气片表面温度应相差不多,若一凉一热,首先考虑的是:凉的一组暖气从排气阀放空气。
图二,并联暖气,可能是高低不同,不懂了,如何在不取开暖气的情况下确定问题回答图一,
1、虽然阀门是新换的,也有失灵或阀前堵塞杂物的可能。
2、也要考虑有空气顶在短管最高处的可能,这段管排空气只能是关闭一下进水立管总阀门,用回水返冲,空气可能从供水管端部的集气罐排出。反冲的时候,用手感触管道内水温变化情况,也能判断出管道的畅通与否。
图二,并联暖气,散热器片高低不同时重力压头不同,节点压力相等,理论上说:“能有高重力压头顶低重力压头的可能,”但不至于顶死,有一些温差是可能的。若是低的一组暖气片里聚有空气,就另当别论了。追问把进水阀门调最小,开一点,逐渐变热
扩展回答
因为家里装修调整了暖气线路,导致供暖问题 图一线路导致暖气全凉,阀门开到一点会有一点热,仅限阀门附
因为家里缉场光渡叱盗癸醛含互装修调整了暖气线路,导致供暖问题
图一线路导致暖气全凉,阀门开到一点会有一点热,仅限阀门附近,楼上楼下全热
图二客厅全热,卫生间不上热,就是低的那个不热
求解决办法,实在是想不通,尤其图一的问题,等高手,解决办法,谢谢
家里装修,宽带线路安装问题
开通了iptv楼下一台电视,楼上客厅一台电视.,卧室一台电脑。用的是电信宽带