店里刚装修空开跳闸然后起火是怎么回事?



                    
                    
Jamietee1997
67499 次浏览 2024-05-26 提问
129

最新回答 (1条回答)

2024-05-26 回答

有地方短路了,起火这个现象很明显是短路打火引起的。
去查查电缆接头的地方,这里的可能最大

扩展回答

卧室一开灯空开就跳闸是为什么

其他房间开灯都好着的,而且卧室里的其他电器开着也都好着的

家里照明电的空开一送电就全部跳闸,整栋楼主线的空开都跳闸

如果不送照明空开的电,但是如果不走电表的空开直接从主线接的话又不跳闸,一接电表下面那个空开就跳闸开始以为是短路,其余的插座又全部都没问题。最后一个是照明电的空开
问题补充:忘了说了最后一个空开的进线不能从前面一个一个串过来,得从主线接过来,要不然也会跳闸·

60A空开总是跳闸,是我的负荷超了么

因为是订胆斥感俪啡筹拾船浆新装修房屋试电,所以家里3P柜机制热 两个1.5P挂机制热 两个浴霸打开制热 电热水器工作 房屋所以灯全开……没一房间的分线都是用4平方的线!!

家庭装修时,空开选用和越级跳闸的问题

是吧、可以用施耐德ic65为例说明)
问题5。
问题1,电表下总空开第1级,分空开第3级,家里总空开是第2级,后面是各个分空开,主要是这个问题的延伸?
问题4? 是否有更好的方案。
问题3家庭装修时遇到问题:8个2P C16,是否可以达到逐级跳闸:这样给一般家庭选用是否合适:是否总共有3级:总空开2P C40(带漏保)。
问题2,最好能把原理说下、线路长短等是否有影响(不考虑线径;
家里配电箱里:过载保护和短路保护,短路电流大小,考虑灵敏度或其他,例如:漏保附件的选用?

其实和这个问题类似:电表下面是一个C40的2P空开(不带漏保)应该不能私自更换:短路时,其中一个带漏保:百度查找“线路短路为什么楼道空开会跳”:2P空开只两种保护,看空开的哪一个参数? 过载时应该可以逐级跳闸吧,怎样选型,并说明原理?所处层级不同灵敏度要逐级考虑吗