2024-05-22 回答

两个是地漏。像这样的水施图,装修完后是看不见的,并进行对照理解确认。这样的设置是防止露台雨水过大的时候流入室内,一定要参考建施图的相关细部详图。露台周围是一条暗沟,因为露台上的水流坡度是指向这两个地漏的,就不难理解了。而推拉门侧的两个地漏的标高是平暗沟底的,再分别流入推拉门侧连接了立管的地漏,这两个地漏的水只排入暗沟内(地漏的标高是平暗沟面)

追问我到设计院找了画给排水的工程师,他告诉我的情况是:建筑图和给排水图不是一个公司出的,建筑图是外省公司画的,画建筑的已经把阳台的坡向画好了,也标了一个地漏的位置图,后来他们画地漏,为了一个美观问题就把地漏画到了现在的位置,说叫我们把阳台的坡向改往现在的位置就可以了。
我不知道这样做对不对哈,反正是设计院的人给我讲解的!回答哈哈,现在的设计就是喜欢照搬人家的哈。不过既然设计都这么解释了,那你就只好照着做了。其实是这个给排水设计的都没有理解建筑设计的意图。。。。。。要是要做精装修的话,建议你还是好好去对照下建施图。要是只是毛坯房,那也没什么大问题。
2024-05-22 回答

与排水立管相连似乎太远了。此露台会否采取侧排,应该是地漏从泛水的方向来看。可是地漏放在那里。建议问一下设计

追问就是啊,本来就是有地漏的,还画那个小圆,不知道它与地漏是什么关系?
2024-05-22 回答

该是地漏或者(是侧排水口之类的,露台是是露天的。)地漏的可能性大,你们看看排水坡向是向外的所有地漏是必须设置在最低洼处

追问问题是从平面图看,地漏已经明显的画有位置了的哦!回答看看系统图上有没有对应的原位示意,如果没有那就是没用。(消防、暖通专业、给排水专业都要一一核对)
2024-05-22 回答

这是哪层的图纸啊,下层的图纸呢,

扩展回答

关于阳台地漏问题

阳台就一个地漏。我想做一个洗衣池子就把地漏用了 万一下雨阳台进水怎么排水好

给排水中WL是代表什么

给排水中WL是代表什么

阳台地漏反臭味

请问现在有什么好的办法补救,装修公司用的垃圾普通地漏。厕所和厨房的也有味道,而且明显都比其他地方的地漏有严重的腐蚀,估计也是下水道本身的水封作用,但是倒点水进去要好些房子装了快一年了还没住 ,如果说换新地漏的话咋弄啊,阳台那个是根直管子通下去,臭的不行

关于阳台地漏的疑问

想在阳台放洗衣机和一个洗衣池?
谢谢,阳台只有一个下水口:到时候这两个口都要装地漏吗。
听说可以转成两个下水口。
我的问题是,分别给洗衣机和洗衣池用
问题补充:我问题的焦点是:这两个口需不需要装地漏?还是直接把水管插进下水口里?