原来的雨棚,包一下,成了阳台。给雨棚板保温,底板上打了几十个孔,锚栓固定,孔都打透板了,安全吗?



                    
                    
小精灵926
13598 次浏览 2024-06-02 提问
129

最新回答 (1条回答)

2024-06-02 回答

可能会把钢筋打断,这样更不安全了不安全
雨棚的恒活荷载都是1。
现在你又把雨棚的板打孔了.0千牛每平米.6千牛每平米和2,阳台的荷载要考虑防水和堆积恒活荷载时1.5千牛每平米

追问现在地面上还铺了底板,地板下还有80mm厚的水泥砂浆,这个能承受的住吗?9平米的地面回答估计够呛。
有点危险。追问有什么办法补救吗?回答一楼的话可以加支撑。别的楼层估计够呛,追问这是二楼。这个怎么加支撑?回答够呛了,最好别弄了
出了事故你担待不了啊追问主要是已经弄了,弄好了。发现地板瓷砖砖缝变大了,我觉得是地面不均匀沉降造成的。怎么加固这块?回答这个是挠度引起的,这个只能做斜撑,然后给雨棚周边加上梁,再把雨棚板中间也加上梁。采纳我。回答这么多,你也不采纳

相关问题