横跨6米的阳台梁,200x450高,底筋是3条18毫米的,已绑扎好,总觉得不够承载力,有什么方法再?



                    
                    
盛笑笑shamir
74423 次浏览 2024-06-11 提问
85

最新回答 (0条回答)

2024-06-11 回答

先 多种方法
第一 确定钢筋已经绑扎好了。
第四 如果有条件的话可以多做一道次梁,混凝土有没有浇筑,所以提高该梁的混凝土等级 依然可以 提高梁的抗剪能力。如果没有浇筑建议拆开钢筋重新绑扎(3根18个人认为已经满足梁高也满足 6000/。
第三 可以另辟蹊径 增加阳台左右两边的挑梁的大小;15=400 梁高450已经满足)
第二 单独增强这根梁的混凝土等级 因为V≤0.25βfcbh 其中fc会混凝土强度

追问挑梁已经很够力了,就是横梁觉得不够力回答提高该梁的混凝土等级 是直接有效的方法。或者拆成重新绑扎,如果不能提高混凝土等级,也不能重新绑扎,只有找专业人士加钢梁。(个人认为你那根罩面梁完全没有问题)
2024-06-11 回答

5KN/楼主说的阳台梁是不是阳台的罩面梁,则承载能力及挠度都没有问题;m²?若是。GB50009-2012《建筑结构荷载规范》续表5.1;.1规定阳台的活荷载是2

追问我考虑以后可能在上面切18墙的
2024-06-11 回答

阳台承载多大啊

追问上面切18墙2.7高

相关问题