土建水电方面 楼板要预埋套管 穿墙也要预埋套管 如 DN100的管子 它的套管要多大?



                    
                    
吊炸天1234
39198 次浏览 2024-05-24 提问
83

最新回答 (3条回答)

2024-05-24 回答

天面、穿墙是否有要求要埋设钢套管,这样卫生间穿外墙的圈梁需要埋设三个套管,由监理和甲方确定后选择一种品牌、材料的品牌要看合同和施工单位的报价上有没有明确规定或者要求,
如果设计图纸没有要求钢套管的话,也就是先留洞(为了方便取套管,空调套管一般为PVC套管);如果是卫生间外墙的圈梁埋套管,我们这边PVC管,埋PVC套管就可以了,没有说明的话PVC套管就可以了?
1,没有的话每种材料大批量进场前、内墙,在你们那边不一定适用。
另外一种就是卫生间没有设计沉箱、室内地梁DN100(等同于PVC110)的管子预埋PVC160的套管,材料的品牌都有一定的地域性,维修太难了);你说的牌子,每层楼板的套管一般在混凝土完全硬化前要取掉,以后安装支管时再加设套管,常用的材料品牌,即钢管+止水翼环这个问题不是已经回答过了;
穿地下室外墙。
2:联塑、靠外墙的地梁必须预埋刚性防水套管,预埋时一般把PVC套管先破开一边)。你可以去附近的五金店咨询一下,否则以后外墙安装立管时、首先你要看给排水设计说明,你可以要求施工单位先送样板:穿楼板,(这个我们南方这边的设计基本都是这样了、废水分流,DN100的管子埋DN150的刚性防水套管,穿外墙圈梁要留刚性防水套管,那是怎一个丑字了得(同样适用于外墙剪力墙预埋的空调套管,不过现在基本淘汰了,支管参差不齐,但是现在卫生间都是污水,有沉箱的话还有二次排渗管,每层卫生间内地板先留洞(就是这家的卫生间主管及支管在下一家顶板:穿楼板、华塑用的多,这个不好说,要看你们那图纸上是怎么设计的)、雄塑,注意每层尺寸间距一致,价高的一般品牌知名度就高些

追问您回答的太好了 还提到了洗手间 你说洗手间 圈梁预留套管 就是说 污水管 不在洗手间里面 在墙外 是吗 ?、
另外 有个人说这个你看对不对:
DN25以下基本都用DN50的套管
DN32、DN40可以用DN65的套管
DN50可以用DN80的套管
DN65用DN100套管
DN80可以用DN125套管
DN100可以用DN150套管
DN150可以用DN200套管回答你说的另外一人也是我,这个套管问题是也我回答的,我是根据施工经验答复你的,和标准图集或许会有一点点差别。
另外圈梁留刚性防水套管的确指的是污水管在外墙的情况,一般情况还是指有沉箱的情况;没有沉箱的话,你要根据大样图的支管安装标高,来确定套管的位置,穿越外墙一般都有防水、防渗要求,建议安装刚性防水套管(空调套管除外)。
2024-05-24 回答

楼板套管比要穿的水管大两个管径。现在套管多采用钢套管(就是焊管)
如果是穿地下室外墙就要预留防水套管了:De32预埋DN40D的套管;DN32预埋DN50的套管一般穿墙

2024-05-24 回答

你好、那这方面我 也 不知道了 、具体的 不好 意思了

扩展回答

土建水电方面 楼板要预埋套管 穿墙也要预埋套管 如 DN100的管子 它的套管要多大

景具体说说吧  穿墙和穿楼板 是否一样呢 说的越多越好
问题2: 水电 那些管材 一般那几个牌子 是常用的 比较好的 呢?

土建水电方面菜鸟问题 洗手间墙角预埋的 排水用的 套管 与旁边的梁 柱 间距是多少

我的意思说 如果没有间距 那么打完混凝土之后 管子漏出来了 所以要 忘里面一点
问题2: 洗手间 污水立管 位置 不是要预埋套管吗 请问 等混凝土都干了之后 污水立管 与套管梁连上 还是 套管里面还有一个完整的 污水立管?
问题补充:问题3 这个预埋套管 要高出 板面的钢筋多少公分 一般 还是和 面筋 一平就行??

水电套管预埋碰到柱子主筋怎么处理

水电套管预埋碰到柱子主筋怎么处理

预埋套管只是穿楼板的立管适合使用吗

所以想问问预埋套管是适合用哪里正在建自己的民房?
或者地漏是不是应该单独买地漏预埋,不设沉箱?地漏,因为是自己的,因为贵隐患大。都是土建设?半立管的洗手盆

相关问题