家里地暖不热怎么回事,感觉房间冷一点不暖和,只有上面管热的?



                    
                    
紫竹幽阁Nina
7041 次浏览 2024-05-28 提问
102

最新回答 (3条回答)

2024-05-28 回答

是不是供热管开着,回水没有开啊,自然不热的

2024-05-28 回答

单个单个的用,冲冲里面的脏东西。

追问不懂这些开关是控制什么的,应该怎么做,求详解,如果放气放水是开上面那个,还是下面那个啊回答上下两个开关配套使用。放气是下面那个。
2024-05-28 回答

阀门没打开!

扩展回答

地暖回水管不热是怎么回事

地暖回水管不热是怎么回事?懂得师傅说说,我该怎么办

新装得地暖不热是怎么回事

新装得地暖不热是怎么回事?如果放气得话怎么放呢

家里地热不热 怎么回事啊

怎么解决呢.今年家里的3根回水管只有中间一根是温乎的,家里温度20多度?图片是家里的分水器.现在管道井的地热压力表进水是0.管道井放水时回水管3根都温乎,家里的分水器回水的排气口也放过水?安装地热循环泵有用吗.3MPa,今年的温度只有15度了,不放水时还是2根凉的,两边的2根是凉的,也还是不热,或者家里管道堵住)i还是供热压力不够,上面的3根为进水.请问现在这种情况是过滤网堵住了吗,找过物业,外面的管道井的回水口也放过水.2MPa,回水是0?(是管道井过滤网堵住还是家里分水器堵住,下面3根为回水去年家里地热很好
问题补充:

地暖进水、回水都热,但地板就是不热,怎么回事

直到排出热且清的水)!,有没有可能是地暖局部堵塞(住了10年).进水,各个环节的阀门!。

请高手指点.我家是3室2厅东把边,导致循环不畅(个人感觉放水时压力还凑合。
五.过滤网清理后没多少杂质:共计6CM厚。也应该不是导致不热的原因?如果是怎么判断并解决,顶楼!,有没有可能是当年施工时管路布局不合理导致(但其他住户没有这样的情况)。
三,但人家的温度都在20-25度。其他住户回水温度还不如我家,应该排除这些环节不畅的因素,一根管一根管逐一排气,后来就清澈了?如果是怎么判断并解决,其他屋子几乎感觉不到地板的热度(也就是不冰手)
3!,我家最热的屋才17度。
四,在回水分水器堵头出接处一个龙头,开始偶有浑浊泥沙,且每根管都查不多压力)!
1。
一,如能指出症结并提出解决方案追加高分。
二,但就是不热?如果是怎么判断并解决,地砖铺的比较合乎规格,只有中间的卧室地板有些热的感觉,最冷的10度!多谢;
2,每根地暖管都排气(关闭回水阀门,有没有可能是顶楼压力不够、分水器今年供暖前都换了新的、回水都是热的,造成进水回水都热家里不热我家集中集体供热(地暖)

地暖进水、回水都热,但地板就是不热,怎么回事

因为今年一过暖气就不保修了!但是今年暖气已经开了很久了,已排气去年家里温度都正常,过滤清洁了,新房今年是第二年!地板砖是冰的!热的在家里穿短袖,进水温度60回水温度40!温度也低!求解释

家里暖气片烫手,但是房间不热是怎么回事

俺咨询咨询也行啊家里暖气片烫手,然后不管怎么烧,基本上温度就不动了。烧两三个小时就房间提升到十四五度,但是房间不热是怎么回事。或者找个师傅电话。听人说装暖气循环泵管用,有没有懂这个的

相关问题