通力电梯无机房联动试验怎么做?



                    
                    
华美新建材
1935 次浏览 2024-05-26 提问
150

最新回答 (1条回答)

2024-05-26 回答


9) 当安全钳动作至电梯完全停止往下行。
6) (XM12/4)
7) 机房按检修速度往下行1) 在顶层打开控制柜,外呼关闭电梯开到顶层。
4) 把轿厢门及外门关好。
3) 将125%的额定载重法码平均放置轿厢内。
10) 按检修上使安全钳复位。
2) 电梯开门后。
8) 确定电梯以额定速度运行至井道中部。
5) 临时将安全钳开关短接;3,机房转检修,及柜里的XM12插头由中间 2,XM12/,人手OSG TEST 开关使限速器动作,将开门指令开关闭上,3位置移到OSG TEST 位置上,及短接线清除,XM12插回原位

扩展回答

通力电梯无机房联动试验怎么做

通力电梯无机房联动试验怎么做

通力无机房电梯

这台无机房电梯有点类似通力3000无机房的,这电梯是进口全英文的,安装人员吧图纸带走了我们不知道安全回路和门锁回路是什么板子是lopcb763603h04这台电梯型号也看不出来

通力3000无机房电梯主板显示F0021

力3000无机房电梯主板显示F0021,安全回路板上线路已经短接了怎么还是没有用?请教通力工程师!谢谢!!

通力电梯无机房,主机在右边,钢丝绳怎么放

通力电梯无机房,主机在右边,钢丝绳怎么放

通力电梯有机房的跟无机房的主电源可以并联吗

我想问一下通力电梯有机房的跟无机房的主电源问题,它们之间可以并联吗?

相关问题