磁卡电表40A的,是换电表还是增容?



                    
                    
78952146984里
52104 次浏览 2024-05-30 提问
130

最新回答 (3条回答)

2024-05-30 回答

你的负荷没超出电度表负荷你的总负荷没有超过9KW,40A电度表基本可以承受
可以选择63A空开或漏开,10mm²铜朔即可

2024-05-30 回答

不过,不增容也可以1 空气开关可以选60——100A的,因为你不可能同时用电。
3 其他问题要问电业局,10平的线也可以。
2 不考虑以后

2024-05-30 回答

请问你是哪个地方的 是重庆的话我就知道费用 40A的电表最大容量是8.8KW 每个电器的背后有和铭牌可以你自己看看每个电器的最大功率 上面有的 加起算就可以了 现在的装修的房子都一般安装空气开关专用盒子 里面安装许多空气开关 这样可以很好的分配负荷 也方便家里设备 线路出现故障的时候能快速的检查到 1个开关就负责管理一个电器 那么每个开关的大小就根据你所接到的用电设备功率大小来判断 如果是家里就一个开关 那么选到100A的比较好 如果家里是像我前面说的那样安装的空开盒子 那么线路选择就在4平方的铜线就可以了 但是电表出来的线就要10平方的 这些具体安装都要根据你家里的线路情况才能具体判断

扩展回答

磁卡电表40A的,是换电表还是增容

如果这些电器同时开启,制冷和制热的最大功率是多少,需要拿多少钱.5匹变频空调?如果增容? 这种情况该增容吗,请问同时开启时?
请各位帮一下忙?
安多大的空气开关合适,会不会超负荷?
另有其他电器功率6KW两台海信1? 用多粗的线合适。谢谢

配电箱---电表总闸接10平的线,电表入线是4平,10-40A的电表,合理吗

我家的照明师傅弄的2.5平的线,空调弄的4平的线,配电箱---电表总闸叫我买的10平的线,结果接线的时候傻眼了,电表接入是4平的线,规格是10-40A, 如果换电表要去物业申请,然后找电力公司的来换,我这里的问题是,是否有必要换电表?