关于漏电保护的电流值?



                    
                    
奇异果香
68832 次浏览 2024-05-24 提问
29

最新回答 (3条回答)

2024-05-24 回答

有人接触的地用30mA的。你这VRV外机可用100MA的环境条件好的地、线路好的地。潮湿的地可能就要用100mA呢

2024-05-24 回答

表箱的单相保护器为二级,漏电电流设定50mA。
家用为第三级,使用三相剩余电流断路器,漏电电流设定100mA,漏电电流为30mA;变压器输出端为一级剩余电流断路器是三级保护设置参数的

2024-05-24 回答

RCD的设置是分级保护的,直接用户或者送电终端如家用电气,办公电气,建筑电气,凡是直接与人有接触的,都是30毫安,而上一级(如单元楼里的)的RCD就是100毫安左右的,再上一级如配电变压器房里的,RCD的整定值可能就是1000毫安,在特别潮湿的环境下,RCD的值可能会是15毫安。