鼓励使用节能型和新型材料,沥青等不节能有害的物品禁止使用。

2024-05-23 回答

重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术通告(第二号)
序号 技术分类 技术名称 限制 禁止 性能指标 限用、禁用范围 相关理由 替代技术(产品)
1 建筑用钢筋 低碳钢热轧圆盘条(直径为6.5-10mm) √ 不允许用于主城区工业与民用建筑的现浇楼盖、剪力墙受力钢筋(不包括箍筋、拉结筋)工程。 资源、能源浪费。 冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋、新Ⅲ级钢筋。
2 热轧光圆钢筋(直径为10-12mm) √
3 建筑模板 小钢模 √ 不允许在主城区楼盖、全剪力墙结构工程中模板使用。 易漏浆、露筋、爆模,外观质量差,施工效率低。 各种新型组合式整体模板及相应的支撑体系。
4 起重机具 井架式起重机 √ 禁止用于房屋建筑施工。 安全性差,安装不方便。 自升式塔式起重机。
5 QT60/80塔式起重机 √ 使用场地、高度受限制大,安装不方便。
6 钢筋焊接 钢筋闪光对焊、电弧搭接焊 √ 不允许用于市属及以上重点工程中直径为16mm及以上的Ⅱ、Ⅲ级钢筋的连接。 1、不利于节约资源;2、受气候、电力、环境、工人技术水平等因素制约大,质量不稳定。 滚轧直螺纹连接、剥肋滚轧直螺纹连接、套筒挤压连接等机械连接技术。
7 电渣压力焊 √ 不允许用于水平钢筋和倾斜钢筋(斜度大于4:1)以及直径28mm以上竖向钢筋的连接。 焊接质量难以保证,影响抗剪、抗拉性能。
8 建筑施工 钢筋保护层用砂浆垫块 √ 不允许用于主城区建设工程。 易碎落、位移,难于保证保护层厚度。 钢筋保护层用塑料定位件。
9 钢筋砖过梁 √ 洞口宽度大于500mm的禁止使用。 施工质量不易保证,抗震性能差。 预制混凝土过梁。
10 水泥 袋装水泥 √ 不允许用于各预拌混凝土和干混砂浆生产企业。 资源浪费,不符合国家产业政策。 散装水泥。
11 混凝土外加剂 高碱混凝土膨胀剂 √ 当总碱含量>0.75%时 禁止用于所有混凝土工程。 碱含量高,易造成混凝土碱集料反应;掺入膨胀剂量过大,影响混凝土早期强度。 低碱类混凝土膨胀剂。
12 沥青 沥青100号 √ 不允许用于二级以上及主城区城市道路。 现行《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004中表4.2.1-2道路石油沥青技术要求已取消沥青100号。 符合现行技术规范的其他沥青。
13 桶装沥青 √ 不允许用于新建、改建、扩建道路工程。 污染环境,浪费资源。 散装沥青。
14 钢筋调直机具 卷扬机 √ 不允许在主城区用于钢筋调直。 调直质量难以保证,生产方式不安全。 钢筋调直机等专用设备。
15 保温材料 外墙内保温浆体材料 √ 不允许用于主城区民用建筑外墙内保温工程。 易产生裂缝、脱落,保温性能差,热工性能达不到建筑节能的要求,减少建筑物使用面积。 符合建筑节能要求的其它外墙内保温材料。
16 以膨胀珍珠岩、海泡石、有机硅复合的墙体保温浆(涂)料 √ 不允许用于混凝土及混凝土砌块外墙内、外保温工程。 热工性能差,手工湿作业,不易控制质量。 符合节能保温要求的其它保温材料。
17 保温材料 水泥膨胀珍珠岩和煤渣作保温隔热层 √ 不允许用于主城区房屋建筑工程的屋面隔热保温层。 易渗水,吸水率高,不利于建筑节能。 轻集料(陶粒)混凝土等符合要求的材料。
18 建筑门窗 非断热金属型材(普通铝合金、彩钢型材等)制作的单玻门窗 √ 当传热系数>4.7W/㎡·K时 不允许用于主城区居住建筑和其它区县具有节能要求的建筑外门窗工程。 保温、隔热性能差,不能满足节能要求。 塑料型材、断热金属型材等制作的符合节能要求的各种门窗。
19 32系列实腹钢窗 √ 禁止用于全市新建、扩建、改建建设工程。 外观差、易锈蚀,热工性能差。 各种节能型双玻或中空玻璃保温窗。
20 建筑门窗 25系列、35系列空腹钢窗 √ 禁止用于全市新建、扩建、改建建设工程。 外观差、易锈蚀,热工性能差。 各种节能型双玻或中空玻璃保温窗。
21 玻璃幕墙 单片半钢化玻璃(热增强玻璃) √ 禁止用于新建、扩建、改建、装修及维修幕墙工程。 不属于安全玻璃,无法保障人身、财产安全。 符合现行国家标准的钢化玻璃、夹层玻璃及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他玻璃制品,如安全中空玻璃等。
22 单片夹丝玻璃 √
23 防水材料 采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶等复合防水卷材 √ 禁止用于房屋建筑的防水工程。 由于聚乙烯及丙纶二者均为极性材料,二次复合成型粘结效果差,性能不稳定。 一次加热复合成型、卷材厚度≥0.5mm的聚乙烯—丙纶复合等高分子防水卷材或其它改性沥青(SBS、APP)等新型防水卷材。
24 防水材料 S型聚氯乙烯防水卷材 √ 以煤焦油为基料,污染环境,对人体有害。GB12952-2003《聚氯乙烯防水卷材》已经没有S 型的分类。 一次加热复合成型、卷材厚度≥0.5mm的聚乙烯—丙纶复合等高分子防水卷材或其它改性沥青(SBS、APP)等新型防水卷材
25 聚乙烯膜层厚度在0.5㎜以下的聚乙烯丙纶等复合防水卷材 √ 不允许用于房屋建筑的屋面工程和地下防水工程,除上述限制外,凡在屋面工程和地下防水工程设计中选用聚乙烯丙纶等复合防水卷材时,必须是采用一次成型工艺生产且聚乙烯膜层厚度在0.5mm以上(含0.5mm)的,并应满足屋面工程和地下防水工程技术规范的要求。 聚乙烯膜作为主防水层厚度过薄,抗裂、抗穿刺,抗光照和受热而氧化的能力下降,防水质量无法保证。 一次加热复合成型、卷材厚度≥0.5mm的聚乙烯—丙纶复合等高分子防水卷材或其它改性沥青(SBS、APP)等新型防水卷材。
26 建筑涂料 溶剂型室内装修木器漆 √ 当不符合GB18581-2001技术要求时 不允许用于房屋建筑室内装饰、装修工程。 污染环境,危害人体健康。 水性木漆涂料及符合环保要求的产品。
27 矿物纤维防火喷涂材料和高含量苯类溶剂型钢结构防火涂料 √ 不允许用于房屋建筑室内钢结构工程。 污染环境,危害人体健康。 无矿物纤维、低含量苯类溶剂型钢结构防火涂料。
28 管材 用铅盐做稳定剂的PVC饮用水管材、管件 √ 禁止用于饮用水管材、管件。 危害人体健康。 符合国家和行业标准的管材、管件。
29 厨房、卫生间部品 用非耐碱玻璃纤维做增强材料的GRC住宅排烟气道 √ 禁止用于全市新建、扩建、改建建设工程。 耐久性差。 以耐碱玻璃纤维为增强材料的GRC住宅排烟气道。
30 可燃排烟气道止回阀 √ 禁止用于全市新建、扩建、改建建设工程。 不符合建筑防火规范要求。 符合防火规范规定的止回阀。
附件
《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》(第三号)
序号 技术分类 技术名称 限制 禁止 限用、禁用范围 相关理由 替代技术(产品) 执行时间
1 厨房与卫生间部品 坐便器(>9L) √ 不得用于建设工程。 不节水。 节水型坐便器(≤6L)等符合产业政策的坐便器。 2006年10月1日起执行
2 铸铁螺旋升降式水嘴和铸铁截止阀 √ 陶瓷片密封水嘴等节水器具。
3 蹲便器用手接触式(按钮、扳手)大便冲洗阀 √ 不允许用于公共厕所、公共场所卫生间。 公共场所易交叉感染。 脚踏式大便冲洗阀、非接触式(感应式)大便冲洗器等符合产业政策的冲洗阀。
4 钢筋混凝土技术 钢筋闪光对焊 √ 不允许用于主城区、6个区域中心城市及长寿区、綦江县、璧山县建设工程直径为22mm及以上的HRB335、HRB400钢筋连接。 质量不稳定,施工易受气候、电力、环境、工人技术水平等因素影响。 钢筋剥肋滚轧直螺纹连接、钢筋滚轧直螺纹连接等机械连接等技术。
5 电弧搭接焊 √
6 低碳钢热轧圆盘条(直径为6.5-12mm) √ 不允许用于主城区、6个区域中心城市及长寿区、綦江县、璧山县一般工业与民用建筑的现浇楼盖工程(分布筋、拉结筋除外)。 浪费资源能源。 冷轧带肋钢筋、HRB400钢筋、钢筋焊接网等。
7 热轧光圆钢筋(直径为10-14mm) √
8 钢筋混凝土技术 φ10低碳钢热轧圆盘条 √ 不允许用于轧制φ9冷轧带肋钢筋。 轧制的φ9冷轧带肋钢筋肋高达不到标准5.3条要求。 φ10.5低碳钢热轧圆盘条(高速线材)。 2006年10月1日起执行
9 立窑水泥 √ 不允许用于高速公路、机场、港口、桥梁、涵洞等重点建设工程和预拌混凝土。 生产工艺落后;污染环境;产品质量不稳定。 旋窑散装水泥、新型干法散装水泥。
10 土窑生产的混凝土膨胀剂 √ 不得用于建设工程。 生产工艺落后,过烧成分易造成混凝土胀裂;易造成工程质量事故。 旋窑生产的穿梗扁妓壮幻憋潍铂璃符合《混凝土外加剂应用技术规程》GB 50119-2003规定的混凝土膨胀剂。
11 现场搅拌混凝土 √ 不允许用于主城区、除黔江区以外的5个区域中心城市及长寿区、綦江县、璧山县建筑面积1000m²以上或混凝土需用量500m³以上的房屋建筑和市政公用建筑工程。 污染环境;质量不稳定;占用施工场地。 预拌混凝土。 2006年10月1日起执行(合川市、綦江县于2007年3月1日起执行)
12 饰面材料 马赛克外墙瓷质贴面材料 √ 不得用于建筑外墙饰面工程。 安全性差,易脱落;浪费土地资源,生产能耗高;增加建筑物自重。 符合《外墙涂料涂饰工程施工及验收规程》DBJ50-046-2006规定的建筑外墙涂料以及其它符合产业政策的优质外墙饰面材料 2006年10月1起执行
13 外墙面砖 √ 不允许用于膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统;学校、医院、文体场馆等公共设施;20层以上或高度60m以上的临街、有行人通行或人流聚集的建筑外墙。(底层或裙房外墙饰面材料除外)
14 乙丙乳液系列涂料 √ 不允许用于建筑外墙装饰。 耐侯性和耐久性差。 符合《外墙涂料涂饰工程施工及验收规程》DBJ50-046-2006规定的建筑外墙涂料以及其它符合产业政策的优质外墙饰面材料。
15 建筑节能技术 小平拉玻璃 √ 不允许用于门窗、幕墙工程。 生产能耗高;质量不稳定。 浮法玻璃。
16 含石棉无机纤维质保温材料 √ 不得用于建设工程。 污染环境;危害人体健康。 符合环保要求的其它节能材料。
17 建筑节能技术 现场配制胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统界面砂浆、胶粉料、抗裂砂浆、面砖粘结砂浆 √ 不得用于建筑保温系统工程。 严重影响保温系统工程质量。 干混界面砂浆、干混胶粉料、干混抗裂砂浆、干混面砖粘结砂浆。 2006年10月1日起执行
18 现场配制膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统胶粘剂、抹面胶浆 √ 干混胶粘剂、干混抹面胶浆。
19 烧结页岩实心砖 √ 不允许用于主城区、6个区域中心城市及长寿区、綦江县、璧山县建设工程(烧结制品墙体配砖除外)。 资源与能源利用效率低;产品热工性能差。 烧结(页岩、煤矸石、粉煤灰)多孔砖(20孔及以上,矩形孔、交错排列)、混凝土多孔砖(20孔及以上,矩形孔、交错排列)、普通混凝土小型空心砌块(双排孔及以上,抗压强度不低于7.5MPa)等符合产品标准和应用技术规程的新型承重墙体材料 2007年1月1日起执行
20 √ 不允许用于建设工程中非烧结制品墙体的配砖。 体积稳定性与非烧结制品不一致,易导致墙体开裂。 体积稳定性与墙体匹配的非烧结制品配砖 2006年10月1日起执行
21 烧结页岩空心砖(8孔及以下) √ 不允许用于主城区建设工程。 孔型排列不合理,热工性能差;易渗漏,不利于外墙锚固及二次装修。 蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块和陶粒混凝土小型空心砌块(双排孔及以上,错排)、烧结页岩空心砖(密度等级800级及以上,12孔及以上,矩形孔,交错排列)、石膏砌块(限于内隔墙)等符合产品标准和应用技术规程的新型非承重墙体材料。
22 烧结页岩空心砖(密度等级800级以下) √ 不得用于建设工程。 《烧结空心砖和空心砌块》GB 13545-2003无密度等级800级以下的规格。
23 单排孔普通混凝土小型空心砌块 √ 不允许用于主城区建设工程;其他地区禁止用于外墙和分户墙。 产品不能满足热工性能要求;墙体易开裂、渗漏。
24 简易移动式混凝土砌块成型机生产的各类混凝土小型空心砌块 √ 不允许用于主城区建设工程。 生产效率低;产品质量不稳定;外观尺寸及强度都难以达到标准要求,严重影响工程质量。 固定式成型机生产的各类混凝土小型空心砌块。
25 建筑节能技术 手工切割生产的加气混凝土砌块 √ 不允许用于主城区建设工程。 外观尺寸及强度都难以达到标准要求,严重影响工程质量。 机械切割生产的加气混凝土砌块。 2006年10月1起执行
26 非机械成型的石膏(空心)砌块 √ 不得用于建设工程。 生产工艺落后;生产效率低;产品质量不稳定。 机械化生产的石膏砌块。
27 手工生产的条板 √ 不允许用于主城区框架结构工程。 机械化生产的条板。
28 厚度≤60mm的墙板 √ 不允许用于外围护墙、分户墙和分室墙。 隔声和抗冲击性能差。 厚度为90mm及以上的墙板。