砖混结构沿墙加强筋的规范要求?



                    
                    
Dark大先生
11770 次浏览 2024-05-08 提问
139

最新回答 (1条回答)

2024-05-08 回答

根据房屋所在地区设防烈度不同而不同.。6.;
2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,每边伸入墙内不宜小于1m,8度时底部1/2楼层,上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置:
1 构造柱最小截面.,9度时全部楼层..、7度时底部1/3楼层,沿墙高每隔500mm设2Φ6水平钢筋和Φ4分布短筋平内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊钢筋网片。
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》
7.3.2 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求

追问不是拉墙筋,是板沿墙的加强筋回答不应叫‘沿墙加强筋’,是板的构造钢筋,叫构造负筋。
楼板四周,在板上部应布置构造负筋,见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》
(Ⅱ)构造配筋
9.1.6
按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置板面构造钢筋,并符合下列要求:
1
钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。
2
钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于l0/4,砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于l0/7,其中计算跨度l0对单向板按受力方向考虑,对双向板按短边方向考虑。
3
在楼板角部,宜沿两个方向正交、斜向平行或放射状布置附加钢筋。
4 钢筋应在梁内、墙内或柱内可靠锚固。