楼板承重问题,?



                    
                    
yuxinchen008
7954 次浏览 2024-05-21 提问
126

最新回答 (2条回答)

2024-05-21 回答

那么他要求的楼板荷载为??一般的民用楼板设计上不会超过600KG/,那么他会不会把楼板踏穿”,是否会在局部应力状态下破坏?

给你答复.1=2800KG,作用在大于脚底面的接触面上;0:70/:不会把楼板踏穿你说的这个问题“假设一个人重70KG?;m2的。楼板面的局部应力状态;m2.25*0:

1、所谓民用楼板设计上不会超过600KG/,他单脚(设脚长250mm*宽100mm)站在楼板上。而不是指的局部集中点上的局部应力状态,应按其混凝土的抗压强度来进行评判,故可以将人脚底面对楼板荷载扩散、因楼板自身存在相当的强度,指的是总荷载作用的设计值。

2。原因是

追问非常感谢你的回答,我想咨询你一个问题,楼板设计承重800KG/m2,有一个重3吨的设备放置上面,是否可行?如果通过扩大受力面积,减少应力的方式,需要考虑那些因素?回答你介绍的该楼板面设计承载力达到800Kg/m2,应该算是非常大的,说明对该楼板设计的时候,大概就是需要考虑安装该设备的。

现你想了解的是楼板设计承重800KG/m2,有一个重3吨的设备放置上面。按楼板承载力设计情况,那个3吨重的设备需要近4m2的面积才能满足要求,也就是说需要,相当于占用楼板面2m*2m大小的地方才可以。根据这个情况,你了解一下该设备的基座设计情况。

如果想通过扩大受力面积来减少应力的话,可在原设备基座下加8~10mm厚的钢板,钢板下要用砂浆与楼板面垫实。至于该加垫钢板的固定,可按原设备基座的固定位置做相应的固定就行了。

不过,还需提醒一下:

该设备运行时,是否有震动?没有震动的话,肯定就没有问题。如果有震动的话,再与设计院沟通一下,设计时是否已经考虑进去了。追问这是款立式注塑机,带振动,并且它机器的底面积是2平方米左右,但是附带的避震垫脚直径为100mm,共6个,这样是不是每平方米的受力更大了?能给个QQ,继续请教你吗??谢谢!!回答我不用QQ,有个邮箱njaz163@163.com,以后有什么事情也可以发到这个邮箱来。

根据你说的这个情况,它已经附带了减震、避震装置,那就没有问题,可以直接安装,不要做什么加垫。它的基座底面积是2平方米左右也不要紧,因为:

一方面,你介绍的楼板设计承载力就是比较大的,可能当时设计的时候,你们就是指定需要安装该设备的;

另一方面,要注意在该设备的附近总的5、6个平方范围内,不要正常都堆放很多的东西就行了。

你放心安装,放心的使用吧,没有问题的!

扩展回答

楼板承重问题

橱房间85年的房子,再放家具,客厅,预制板楼板,现在把二个房间,卫生间用水泥黄沙垫高4厘米左右
问题补充:是五层楼,我住顶楼,老房子

楼板承重问题

用楼房,有96平米的开间,均匀放置,长16米宽6米,物业给出的楼板承重为200公斤/平米,现在需要存放15吨的货物,是否存在问题,楼房会不会压塌了
问题补充:如果不能放置,是否只需要做楼板加固就行,还是要对承重梁做加固?

楼板承重问题,

设一个人重70KG??一般的民用楼板设计上不会超过600KG/,那么他要求的楼板荷载为;0?,他单脚(设脚长250mm*宽100mm)站在楼板上.25*0,那么他会不会把楼板踏穿:70/.1=2800KG??;m2的

楼板承重问题

楼层12CM,长2,现在我楼上住户装修时在距离大梁50CM的地方,高2左右,请问楼板能否承重,设计负荷为200KG/.5米,用空心砖砌了一面12墙;平方米小高层框架结构
问题补充:长度是3.5米

楼板承重的问题

天楼现在一般做屋顶花园比较多,在做设计时如何算出楼板能承受多少重量,避免出现安全事故

关于厂房楼板承重问题

请问我能将此设备放在此楼面上吗。
厂房设计载荷为600KG/。跨距为8m×9m;平米。该设备为4脚支撑。
设备尺寸为1254mm×1687mm=2。设备自重1700KG.115平米我们要在厂房二楼安放动力设备

老房子楼板承重问题

985年建的砖混房子,副筋(分布筋)18-20CM(大概),配筋为:主筋(受力筋)6MM,请懂结构的帮我算算,长4M,楼板为现浇的.5M,且要考虑住人,承重有问题吗,宽3,现要在楼板上贴一层地砖、间距15CM,厚度大概为5—6CM

咨询阁楼楼板承重问题

如果沙子常年放置在阁楼上我家的阁楼上有不少装修剩余的沙子?谢谢,沙子要没法计算有多少,站在下边看阁楼的楼板,比想象中的少,感觉应该是混凝土的,我站在阁楼上看地板,但最近仔细看了,阁楼的楼板厚度没有量过!
另问一下,但沙子都是干的,像是有模板的痕迹,但感觉大概12公分左右,感觉都粘在一起的样子,厚度大概为27公分左右的一个平顶沙堆,脚踩上去感觉地有空鼓的声音,以前以为是尖顶的沙堆,请问这正常吗,形状为大概1米宽3米长,当年第一次看这个房子时,这样的情况。请问,会对楼板的安全有影响吗?是不是说阁楼的地板就盖得不好

关于楼板承重的问题

我怎么不知道他说的面积是怎么算的呢?我是不是一定要拆掉我的墙?)我要做一个2,重量约为2400kg.8米高4米宽的墙,我的位置在19楼?,楼板是12的现浇顶,开发商说他们每平方的承重是60公斤(这个数据是不是太少了,请问是不是超标了30层的高层

高人来看现浇楼板承重问题

我想在 一间宽2.5米 长7米的房间做瓷砖 
因为房间 不平又在二楼 所以 水泥层要做 15 厘米厚 才可以把房间地砖贴平
请为这样做会有危险不?

关于楼板的承重问题 急!

里九几年的房子平房,更加担心了,最近加了一层混凝土,又在楼板上打了好多孔?

详细情况是这样的?
最近装修 加天花板,混凝土12cm。
我算了一下重量达到800kg每平方米;
屋顶的构成从下到上依次为 :
楼板是九几年县里产的,实土20cm;
楼板是两头搭在梁和墙上的:楼板, 问会不会有问题啊,感觉有些重了,会不会危险,煤渣5cm,实在是吓了一跳

关于厂房楼板的承重问题

我们公司最近租了一间5楼的厂房,是90年代建的,在深圳,宝安,也是重工厂房,有3台重近3吨的注塑机,不知道楼板承重有没问题,是每台3吨。请订法斥盒俪谷筹贪船楷专业人士给解答一下,谢谢

装修时楼板承重的问题

把原来的坐便换成两个蹲便器,长有188CM!,但完工后我总是担心楼板的承重问题,瓦工说能有3000多斤,这个楼离学校挺近,请有关专业人士给我计算一下,在这个空间内放了两个蹲便器后,我打算租给学生,宽有80CM,是否安全,所以把卫生间改了一下,高有50CM!因为事关安全,非专业人士不要回答了,其余用粗沙子填充!,我们这个楼可能是浇筑的楼板我最近买了一个七层的顶楼

关于房屋楼板承重的问题

合同的住宅使用说明上写得客厅可变活荷载标准值为2。
我家房屋是29层框架剪力墙结构,200CM*100CM*100CM鱼缸和滤材自重大概有500KG。
求教到底可不可以放.0KN/本想做个鱼缸,小小积分不成敬意,楼板厚度不详,不应该按照变活荷载的标准值来计算承重,内部充满水大概2吨,但我个人认为鱼缸基本属于静态物品,共计2500公斤;平米

(加急)寻求居民楼板承重问题

我家是06年的高层居民楼,我家楼上的住户,每平米用了近260公斤的沙子和水泥,问是否安全?20年哗触糕吠蕹杜革森宫缉内是否会有危险

相关问题

页面运行时间: 0.23318099975586 秒