2024-05-04 回答

看到底是哪一个用电器了、零线。零线和地线混用了。
家庭的供电方式是,开关全部关闭,让线路空载试试是否跳闸,如果线路空载跳闸、地线,射灯使用的是电子变压器,漏电开关就会跳闸,电子变压器坏了也引起跳闸,那么就查线路了!如果线路是好的先把家用电器全部拔出。家庭装修如果安装射灯,普通开关不会:火线,那么就逐一的使用家电

2024-05-04 回答

可能是电线老化造成的吧

2024-05-04 回答

空调、插座、照明几条电路是否是分别安装,使用的独立漏电开关?
如果是,那么电路故障的可能性比较大。
原因有以下几点:
一:两台空调的最大负荷(不含柜机)最多也就4000瓦,一般正常情况在2000至3000之间;而且独立的空调电路在电流负荷等方面设计都会较大,所以出故障的几率较小。
二:一个2500W的油汀、两个电热毯、一个冰箱、一个电视、三个电脑,几盏灯(灯的功率不清楚)如果同时工作负荷估计会在4000至5000瓦之间,如果当初设计的时候没有预计到这种大负荷情况,那么很有可能造成电路超负荷运作。有一个很简单的方法可以进行检查,你去看看你家配电盒上插座电路的漏电开关最大电流是多大就可以搞清楚了,如果是15或者25A的漏电开关,那么电路一定也是按照这个标准进行铺设的,这肯定无法承担如此大的负载。
查找问题可以先从漏电开关着手,如果漏电开关损坏,即使使用1500瓦油汀也会造成异常的温度升高,有手背触摸开关表面即可检查,温度过高则表示损坏。
看我打字这么辛苦,如采纳不妨多给点分咯!

2024-05-04 回答

40A的空气开关已经足够了,还是跳闸估计是漏电,最好用摇表检测电线的绝缘性

04年入住使用,几盏灯、一个电视。
前两天晚上新买了个2500瓦,到底可能是什么原因呢,一直正常,拆除后直接连接,检查电路未发现故障、两个电热毯,说是家里的线路有了问题!
想请问一下?是15A的原因、15A的油汀,使用一小时左右断电,漏电保护开关始终无法闭合,具体原因要慢慢查、三个电脑?油汀使用之前夏天两个空调一起开都没问题的,应该没有超负荷吧,油汀换成1800W、10A可正常使用00年左右装修的房子?
刚才电力公司的来看过了,那线路可能出现的问题应该从哪些方面去查找。
断电时开了一个2500W的油汀、一个冰箱
问题补充:原来的漏电保护开关也是40A的
3,还是跳!1、空调是单独使用一路线的应该
2!
郁闷!、换了三个漏电开关了

家用电路接法

家用电路接法

家用电路安装标准

。(如。想请业内专业人士给于解答刚建好的房子想自己安装线路.等等一些我想到和没想到的一些问题),开关插座与地面的高度:开关插座与门边的距离....,但是不知道安装的标准

怎样在家用电路中取电

所有线路和工作都做完了我要安装一个门禁系统和电磁锁,如果接灯线!但是那里的是暗线。怎样才能既取到220V电,天花板上只有灯线,又不受其他因素的影响,那关灯就要影响门禁系统供电?