请问高层建筑物的外窗防雷如何处理?



                    
                    
夕阳下看晚霞
63532 次浏览 2024-05-22 提问
98

最新回答 (4条回答)

2024-05-22 回答

国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94里,对三类建筑物的防雷接地处理有明确规定和要求,建议你根据工程实际情况好好看看!

2024-05-22 回答

额~~一般高层建筑物的外窗是属于防侧击雷的,在GB50057-94中规定:一类建筑物高于30m,二类建筑物高于45m,三类建筑物高于60m时应当做防侧击雷措施。并应将其高度(一类30m,二类45m,三类60m)及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。具体措施见GB50057-94 第3.2.4条第七款、第3.3.10条、第3.4.10条。

2024-05-22 回答

超过30米高度的外窗,必须做防雷接地。具体做法是:结构施工时在避雷引下线及均压环上引出镀锌扁钢,便于窗户安装时做接地连接。

2024-05-22 回答

国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94里,对三类建筑物的防雷接地处理有明确规定和要求,建议你根据工程实际情况好好看看!

扩展回答

高层建筑铝合金窗如何做防雷

高层建筑十层以上铝合金窗要不要做防雷接地如何做

建筑物防雷设计规范

都有什么规范啊,说下看看

高层建筑外墙窗接地

高层建筑外墙窗接地是不是45米以上每层都要做与预留扁钢之间如何连接采用什么连接最好能提供图片及详细解释
问题补充:是三类防雷是否在45米以上层每层都要与外露的金属门窗进行连接,设计很笼统与每三层为防侧雷带进行连接按规范应为怎样连接

相关问题