7500w220v电热水器要用多大的电线呢?



                    
                    
后颈伤痕
25559 次浏览 2024-06-04 提问
65

最新回答 (4条回答)

2024-06-04 回答

6平方是7A,2,10平方的是6A7500w÷220v=34A
2,4平方是8A。根据测算:6×7A=42A.5平方以下的铜芯线,每平方最大可通过电流9A.5平方的和4平方的均不合适,而用6平方的便可满足需要

追问怎么小的可通过9A.为什么大的电线才6个安呢?哦明白
2024-06-04 回答

以用4平方铜线足够!,已经是绝对安全够用的了,7500除以220=34安,4平方铜线长期安全电流42安!!这是科学,干几十年电工了

追问够了吗?😊回答百分百,不信接上工作一天摸摸电线,不会热的,63岁了,干强弱电有证的呀,不骗您的追问能不能告诉我数据吗?谢谢!😊回答开始上面回答的34安电流不是220伏,7500瓦计算公式出来的数据吗?(电功率7500W除以电压220V=电流34A)电线安全电流是有电工手册表可查的,不信您百度一下?(60多岁,打字太慢!)您剪开您买的电热水器的进线引线看看,厂家的电线是多少平方的!!!电线如同水管子,它多粗,你接多粗难道不行???不烧他的线,专烧您的线?
2024-06-04 回答

7500/220=34,用10-16的都可以,16保险一点

追问要这么大?回答电热水器的,属于电阻型,余量放大一点安全追问哦18000w的热水器,电力公司叫我用6平方的线,380v的。回答你试试看,不发烫就怪!
18000/380=47,6平方?把电线一起当发热管用吗?追问已经用了两个月了,不发热。回答OK,当我没说,可能你的功率不是满负荷常开吧,瞬间或者加热时间短。
2024-06-04 回答

回答你4平方铜线的那一位网友是正确的。

扩展回答

电热水器外壳带电220伏


不知道这样做是否安全。也就是家里无地线。
麻烦大家帮我出出主意,不是地线接到火线上。
处理办法是,发现是地线带电220伏。我家的地线当时本身就没有接地,装修的水电施工人员说这是感应电。但是?也不知道这是不是感应电的原因,才幸免于难,幸好家人及时断掉电源,将我父亲击晕我家电热水器外壳某天早上突然带电220伏。热水器厂家检查后:将所有的插座地线都给断掉

相关问题