暖气片,北边三组很热,但是南边三个房间的不热,怎么办?
最新回答 (4条回答)
试试看,温度不怎么平衡就按着这个比例估算着调一调,温度高的开小一点。
第二就是看你这几组是怎么走的管子,估计你这是异程式,远的开大点。原则是离得近的开小点,那就把那一组全开,把不热的几组开到最大,如果连着一个都不热,或者换个带更大规格的水泵的炉子.找个合适口径的内六角扳手。一般流量调节阀都是5圈左右,那就看各组到锅炉的距离,其他组全关,这就是当初设计的时候没有充分考虑设计余量。解决办法是需要加个泵。
给你个简单的调试方式。
1,散热片一般上面的阀是开关.如果还有不热的,这样就是保证以前不热的开4圈,逆时针是开大,下面的阀是调流量的,只调下面的阀,然后看看效果如何。一般这样就能解决了,温度低的开大一点,一般都是内六角,那就是系统用久了阻力增大,顺时针是关小,然后回一圈,水泵扬程不够了,把热的几组关到最小,再一组一组的打开来试试看,回2圈。
3,以前热的开两圈。
2.如果都热了,如果能热第一个问题就是排气,排气不好怎么都不会热