2024-05-18 回答

首先要知道的是,所形成的回路中。
如你所说,这你最好找专业电工给你好好查查,对你家的用电器,空气开关是对你家电路起保护作用的,看你上面所述你应该不懂什么电,空开就跳了,电流已超过安全的正常值,因为最省事,因为查线就麻烦了,一开用电器器就跳,以切断你家线路中的电,有漏电或短路什么的,就找电工给你查内线吧,先换空开吧,如果不是空开的问题。
希望你是空开的问题,及其他进行停电保护。
我直接和你说怎么办好了,这证明当你一用电,一个空开也不贵,估计是不是你家装修的时候布线没给你处理好,当线路内电流过大时就会跳

2024-05-18 回答

过载
二、零线并线。现象:拔零线,电器可运行一。零线带电
三。地。漏电 拔零线 关电器电源

2024-05-18 回答

拆掉空开下端线看跳不跳?如果跳空开坏了,如果不跳查线路.拆下的线装一根试试.如不跳同样原理查其他线.装上一根线的同时看看哪些灯和插座好了,记住.如此查下去就能查到是哪路线坏了.电器拨光不代表所有的灯都是好的,灯有时镇流器短路了照跳不误.

2024-05-18 回答

1.把电闸下面的出线拆掉以后,推上去还是跳,那是电闸(空开)的问题换一个就OK了;如果空开不跳了,那是你家线路有问题,装一路线推一下空开,哪路线装了推不上就是有问题了,要排查。
2.如果你的空开是DZ47型的,家里线路漏电和短路都会动作的(跳闸)

2024-05-18 回答

1空开质量问题
2线路问题,比如线路某个地方胶皮破损,潮湿的时候就短路,空开跳起

扩展回答

电表跳闸

家的电闸最近老是跳闸,不知道是什么原因,就是立刻跳的,我把全部电器电源拔了,把开关打上去马上又跳了。有时候有不会

跳闸,电表里就没电了。

跳闸,电表里没电了是怎么回事呢?

电表跳闸,开关送不上去

家数字电表昨天打雷后跳闸了,然后开关就送不上去,把家里所有开关关了也没用?非常感谢,电表数字显示正常,请大家帮帮忙看下怎么回事

三相智能电表通电跳闸

就不会跳闸,同样的接线方式接在不带漏保的塑壳断路器上,请高手们解答此问题我仪表是三相的  可以检测电压  电流 电能等参数的电表  ,带漏保的空开就不会跳闸了。我把三相四线电接在电压检测的四个端子上 ,且能正常工作,仪表供电就直接从采集电压的端子的A相和N引来的 ,谢谢,一上电带漏保的空开立马跳闸。我又试了仪表供电的220V单独引入

家里电闸箱不跳闸,但是楼道电表箱跳闸怎么回事

检查家里的总开关电闸箱均没有跳闸,但是以前没有鱼缸使也出现这样的情况,我把电表箱的闸掰下来再合上家里来电了。
3,开热水器瞬间跳闸,回来发现来电了,检查家里没跳闸,这时返回屋里却来电了,找物业打开电表箱也没跳。
1,开灯突然停电,潜水泵和潜水灯,热水器有漏电保护器,家里电闸没跳,开热水器突然停电,去找物业?为什么电表间的闸有时能自动来电有时不能。
为什么家里的电闸总不先跳?家里有鱼缸1,找物业打开楼道电表箱说也没跳闸
问题补充:有这个功能跳闸为什么不先跳我家里的总闸,只是暂时断开?为什么跳楼道里电表箱的?貌似电表箱的也没跳闸

我家新修的楼房电表老是跳闸

晚上跳得多一点我家新修的楼房电表老是跳闸,楼梯间安了一个总开关和几个分开关,白天晚上都跳闸,电表与开关之间的连接线烧断了(应该是零线),都没跳?,是什么原因呢,开关是60A的杂牌子

电表脉冲指示灯不断闪烁随后跳闸原因

突然发现家里的电表脉冲指示灯不断闪烁,随后家里就跳闸了。这是什么原因导致的呢?拜托大家帮忙分析下!

新装修的房子电表跳闸怎么回事啊

家装修5个月了,请懂电的帮俺分析分析,推上去了就继续用,大概每20天左右电表处的闸就跳了

谁知道我家电老是跳闸~电表下面的漏电跳闸也就是总闸跳!室内的漏电不跳闸!什么原因!是电表那边的总开

谁知道我家电老是跳闸~电表下面的漏电跳闸也就是总闸跳!室内的漏电不跳闸!什么原因!是电表那边的总开关有问题还是室内电线的问题~

最近两天家里总是停电,就是楼道的电表的地方跳闸,屋里的开关不跳闸

跳闸后到外边接着推上去缉偿光锻叱蹬癸拳含哗就马上有电,但不定时还会自己跳。~~~之前有漏电的时候是家里边的插座开关跳,现在是楼道里的电表那里跳,之后全部没电,但是很容易又能推上去~~~~~~~~~考虑到是用电量太大的缘故,但是之前几天的用电量更大但是不跳