多联机室内外机超配的后果?
最新回答 (3条回答)
空调室内机超配幅度过大,所有的电控部件发热严重;超配比例已经超过了空调厂家给出的建议范围超配45%,机组电流过高,如果室内机长时间全开;
容易出现变频模块烧毁,则会导致空调压缩机长时间处在最高频率运行、其它电气部件损坏等故障;
短时间室内机全开问题不大,只是室内机的制冷效果差而已
我认可一楼的回答
首先你要确认超出厂家规范的130%的要求能不能开机,如果能启动运行内机的实际输出冷量是达不到标称冷量的,这就是一个实际能力,在我手中的技术资料中,有的部分厂家会给出配置的时候内机的实际输出值,再通过实际输出值去演算是否能够满足房间的负荷需求,因为我们设计的时候房间设备冷量往往要大于实际需求的。
扩展回答
多联机室内外机超配的后果
内机总和为23200W,六个内机.配160(七匹)的主机,肯定不会全开.但是若是全开将会有什么后果?求高手回复.
多联机室内机风量的问题.
但是实际我的计算冷量只有他一半,我是按同时满足计算风量和计算冷量来选择,但这样选择如果我计算风量很大导致我选型的冷量很大,那么我的室外机是我的计算冷量还是选型冷量的总和来选择我在选择多联机室内机的时候
多联机的室内机是什么原理
知道水系统的室内机盘管就是处理冷水出冷风?谢谢,那多联机室内机是什么构造呢,是直接风机吹冷媒出冷风
美的多联机室内机铜管管径选择
最近遇到一些问题不是很了解,不知道到底要怎么弄,有谁能够告诉我美的多联机室内机铜管的管径到底应该怎么选择呢?
多联机1HP室内机,可以管多少面积
多联机1HP室内机,可以管多少面积?
美的多联机室内机接管是左接还是右接
美的薄型风管开井式室内机接管的地方是定的吗?有没像风机管盘那样左接和右接都可以的?