电热水器加热时漏电保护器不跳闸,只要断开其中一组加热棒就跳阐?



                    
                    
是淡淡的忧伤啊
11120 次浏览 2024-05-29 提问
59

最新回答 (1条回答)

2024-05-29 回答

这时电加热管的漏电电流就会推动漏保跳闸,漏电电流比较小,当断开这根电加热管时,不足以让漏保跳闸,……故障分析如下,只是漏电点靠近电加热管的零线端:
我认为你的电热水器断开的这组加热管有漏电现象。
我们懂电的可以通过电路处理来临时继续使用,火线一端还是接在电加热管上,这样在电加热管工作时漏电点处于低电位,你的电热水器断开的是零线,还是换一根电加热管吧,这样漏电点就处于高电位,但对于不熟悉电工原理的就不提倡了

扩展回答

用电热水器漏电保护器跳闸的问题

开启热水器没事就是打开出水的开关刚买了个4500W既热电热水器安装好,漏电保护器就马上跳闸,接好线后,线路应该没有接错啊。为什么啊
问题补充:线路我是在冲凉房门口的按键开关里面接线进去的

漏电保护器跳闸

漏电保护器出现跳闸的问题怎么解决呢?

电热水器选啥样的漏电保护器

这应该说明地线是好使的吧?
查了一会,
可是选什么型号的呢,二极?最好留个QQ请教一下,基本确定选个15A的?
另外在接线的时候怎么接呢?连线时注意什么,火对地220V,看的晕了,地对零0V,有防电墙、零线,动作电流6毫安?
网上说的零线不能越过漏电保护器什么意思,火对零220V,那个什么1P2P3P怎么回事呢、地线,但是觉得加个漏电保护器和空气开关更放心一点,那么这三根线先接入漏电保护器还是先接入空气开关,用万用表测量,什么单极二线,我家墙里埋了火线买了海尔的热水器
问题补充:另外3楼的你说零线接地,但是有没有剩余动作电流10或者6毫安的呢热水器2KW,浴霸550W,选16A的应该够了?感觉30毫安用在卫生间这么潮湿的地方有点不保险?

热水器漏电保护器跳闸是怎么回事

热水器漏电保护器跳闸是怎么回事?这个怎么办才好的?是不是这个热水器就不能用了?