挑梁1.2米,挑3.6米高的18墙。挑梁截面:18*30(高),配筋:上边22钢筋2根,下边18钢筋2根,有问题吗?



                    
                    
阿圆凸凸凸
53600 次浏览 2024-06-24 提问
70

最新回答 (3条回答)

2024-06-24 回答

如果是二级钢筋(螺纹钢),就没有问题

追问你有做个这个吗?是怎么判断的?回答计算弯矩,再进行配筋计算。
M1=0.406×(3.6-0.3)×1.2×1.2÷2+0.2×0.3×2.5)×1.2×1.2÷2=1.184(T·m)
M2=0.85×1.2=1.017(T·m)
M=1.184+1.017=2.20(T·m)
As=1.3×2.2×10000÷(0.9×300×265)=399.72(mm²)
2根22的钢筋面积As=760mm²>399.72mm²。
所以,没有问题追问谢谢,配筋没问题的话,梁截面有问题吧,够不够力支撑起那么重的砖墙?谢谢回答足够追问墙是内外批荡装修的哦,贴了瓷砖回答足够了,放心
2024-06-24 回答


涉及生命财产安全,尤其是抗倾覆,一定要请其确认一下是否可靠据你提供的情况,考虑组成钢筋骨架需要。
因未到现场,保守计算,以上粗算仅供参考,因无相关数据此项无法计算了,梁上部配筋有余。从受力上说,简单计算了一下,不能了解所有情况,可将梁根部400毫米范围内箍筋间距加密为100毫米,不要怕麻烦。此外,用直径6,间距200似不足,配2根直径12园钢即可,用C20混凝土。
梁设计除了计算纵向钢筋.5毫米箍筋,还要计算横向抗剪钢筋,下部可以不配筋,悬挑梁设计还要进行抗倾覆验算。
如果能就近请一位专业建筑结构设计人员来现场帮做一下咨询是最把握的,越慎重越好

2024-06-24 回答

根据最新的混凝土结构设计规范,在钢筋混凝土构件中,已经不用HRB335,也就是二级钢筋。在梁中的受力钢筋,使用的是HRB400级别的钢筋。
此外,您还有几个条件没给,混凝土的标号?假定为C25吧。砖墙的计算容重取18KN/m3,混凝土保护层计算厚度取25+10=35mm。梁上的板厚是多少?初拟100厚吧?板跨是多少?也就假定是3600m吧?人群荷载,不清楚您的功能是什么,根据有关荷载规范,取4KN/m2。
在以上给定的设计工况下,求得您的配筋是满足的要求的,安全。

扩展回答

挑梁1.2米,挑3.6米高的18墙。挑梁截面:18*30(高),配筋:上边22钢筋2根,下边18钢筋2根,有问题吗

上边2根22的钢筋,挑梁上砌18墙.6米砖混结构,向外悬挑1,二楼挑梁,请问这样的挑梁受力有问题吗。挑梁截面18*30cm(高).6米,跨度3.2米,墙高3,挑梁配筋是,下边2根18的钢筋

阳台挑出1.2米需要加挑梁吗

阳台挑出1.2米需要加挑梁吗

钢结构住房6层要用多大的梁,夸度7.2米,层高3.4米挑1.2米

2米钢结构住房6层要用多大的梁,层高3,夸度7.4米挑1

3.6米挑高做半复式装潢

3.6米挑高做半复式装潢

封闭式阳台支挑1.2米跨度4米,挑上砌24墙2.8米高,挑规格240*400

钢筋配置上面3根25螺纹下面2根25螺纹。                                请问各位大师这能行吗?

悬挑1.5米的阳台,上面安装不锈钢护栏,悬挑梁250*300如何配筋盖预制板,跨度3.6米,就是阳台3.6米宽.1.

6米,就是阳台3,跨度3?盖预制板,上面安装不锈钢护栏,悬挑梁250*300如何配筋.5米的阳台悬挑1.6米宽.1.5米深
问题补充:?主筋4根18?

我想知道上下各配多大

挑高4.6米,上面2.1。下面2.3。压抑吗

挑高4.6米,上面2.1。下面2.3。压抑吗?

相关问题

页面运行时间: 0.099908113479614 秒