UPVC排水立管穿楼板时是不是必须加套管?



                    
                    
亲爱的玉玉
46517 次浏览 2024-05-10 提问
47

最新回答 (6条回答)

2024-05-10 回答

不用。在主体施工前期都是按照图纸要求进行预留的孔洞,在后期管道安装完毕后用细石浇注起来的。如是是高层建筑,明设排水管道应按设计要求设置阻火圈活防火套管,位置是楼板下方紧贴楼板。参见《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)P17.
防水套管是指带有止水翼环的套管,可分为刚性防水套管和柔性防水套管,刚性防水套管又分为A型和B型、C型三种。主要用于建筑物地下室外墙、建筑物室内排水立管和其他构筑物外墙需要加设套管的部位。关于防水套管的相关事宜,专门有一本图集02S404,你抽空可以到建筑书店买一本来看缉法光盒叱谷癸贪含楷看。一般情况下,无论是给水系统、排水系统,以及暖通系统等,在穿越建筑物地下室外墙时,都需要预先埋设防水套管,至于是刚性还是柔性,根据设计要求来做。至于你的问题,UPVC立管在室内穿越楼板时不需加设防水套管。

2024-05-10 回答

排水立管穿楼板时要设钢套管。钢套管和防水套管是两个概念。阻火圈的作用和刚性防水套管的作用不一致,而且一般穿楼板的时候是不会做刚性防水套管的。

2024-05-10 回答

加的,但不是止水翼环,阻火圈也是要加的,和套管不是一个概念。止水翼环一般用在地下室防水的时候。

2024-05-10 回答

见规范GB50242给排水及采暖验收规范,应该是全加,这里的套管也包括了防火圈或者是防火套管。

2024-05-10 回答

这个问题问得有点不合适。

2024-05-10 回答

防水套管与防火套管是两个概念的东东,防火套管是指楼板下顶板处立管安装,取防火作用。防水套管指穿楼板用作防水、防损坏、维护用。

扩展回答

排水立管安装规范排水立管过楼板是否加套管

排水立管安装规范排水立管过楼板是否加套管

排水立管是PVC-U的,穿楼顶时需预埋 刚套管 还是 UPVC防水套管

还有楼顶与通气帽连接的那段管子还是采用PVC-U的?有没有规范可查?谢谢啦

室内排水立管卡子离地面多少

室内排水立管卡子离地面多少

关于阳台排水立管是否做通气管。

题。求大神解答小弟现在管理的工地。个人觉得阳台建筑排水没有臭气。给排水系统图纸标注排水立管(非污水管)有通往屋面做通气管,可以不做

33层的住宅,阳台排水立管是否需要伸顶通气

33层的,那么阳台排水立管是否需要伸顶通气?找不到相关的规范,高度99m现有一住宅,所以求助一下,阳台没设有洗衣机

相关问题