我家的地暖当时铺设的是16的管子 间距是15每个房间的管路不一样长长的大概有150米短的50米左右26kw炉子?



                    
                    
阿蒙宝贝
2984 次浏览 2024-05-27 提问
115

最新回答 (1条回答)

2024-05-27 回答

首先是地暖管的铺设不规范 16的管长每回路不能超过120米 再加一个循环泵没多大意义 但可以考虑换一个更大一些功率的循环泵 另外把分水器回路短的先都关掉 等管长的回路温度正常了 再慢慢一点点开启回路短的 直到整个温度均衡 希望能为你解决问题

扩展回答

求铺设地暖管的步骤,地暖管上面铺设地板的步骤,

地暖管,想心里有个数,还有就是铺完地暖之后,可是我不知道,该从哪步开始我已经买了挤朔板

如何铺设地暖管

如何铺设地暖管

我家的地暖当时铺设的是16的管子 间距是15每个房间的管路不一样长长的大概有150米短的50米左右26kw炉子



还有就是单独开2路的时候设置了60度 回水也热了炉子也停但是开了两天这两路的屋子一点都不热才11度 铺的是1.5的木地板 求大神 帮帮忙 告诉我一下 QQ1010763344 谢谢现在就是回水不热 我加了一个循环泵还是只能带动2-4路管道 我现在想在加一个循环泵可以么 !!!